请教:供消防车取水的消防水池?
lantianyi
lantianyi Lv.11
2016年12月08日 16:20:15
只看楼主

消规4.3.7储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,应符合下列规定:1.消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m我的问题时,1.如果消防水池不储存室外消防水用,是不是就可以不设消防水池取水口(井)2.什么情况是供消防车取水的消防水池?

消规4.3.7储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,应符合下列规定:
1.消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m
我的问题时,
1.如果消防水池不储存室外消防水用,是不是就可以不设消防水池取水口(井)
2.什么情况是供消防车取水的消防水池?


lichangan1000
2016年12月08日 16:47:44
2楼
懂得一点消防工艺,就没问题了。自然解决。
回复
cysd118
2016年12月08日 17:25:24
3楼
1.可以不设置取水口
2.根据规范看哪些需要储存室外消防用水量
回复
lantianyi
2016年12月08日 19:59:47
4楼
cysd118 发表于 2016-12-8 17:25 1.可以不设置取水口2.根据规范看哪些需要储存室外消防用水量消防水池只要不储存室外用水量,也就不存在供消防车取水的问题,我的理解对吗?规范上的“储存室外用水”跟“供消防车取水”说的是同一回事?
回复
lantianyi
2016年12月08日 20:54:52
5楼
lichangan1000 发表于 2016-12-8 16:47 懂得一点消防工艺,就没问题了。自然解决。您还是这么委婉含蓄,点到即止;P
回复
lantianyi
2016年12月08日 20:57:35
6楼
本帖最后由 lantianyi 于 2016-12-8 21:40 编辑

摘自土木在线网xysong123的贴子,这算我的这问题的正解吗?
回复
lantianyi
2016年12月08日 21:59:36
7楼
本帖最后由 lantianyi 于 2016-12-8 22:30 编辑 lantianyi 发表于 2016-12-8 20:54 您还是这么委婉含蓄,点到即止能麻烦您帮我看一下,6#的截图算是我这个问题的正解吗?
回复
cysd118
2016年12月09日 08:04:57
8楼
lantianyi 发表于 2016-12-8 19:59 消防水池只要不储存室外用水量,也就不存在供消防车取水的问题,我的理解对吗?规范上的“储存室外用水 …不是一回事
回复
gzh6308
2016年12月09日 09:20:09
9楼
消防水池储存有室外消防用水量时,设消防车取水口。
回复
陆耀
2016年12月10日 14:55:24
10楼
不储存室外消防用水的不用设置取水口,消防车一般从室外消火栓取水。
回复
大虾大虾
2016年12月19日 09:13:20
11楼
非常感谢分享!
回复

相关推荐

APP内打开