防火分区的几个疑问
wn4942
wn4942 Lv.3
2016年12月07日 21:16:01
来自于建筑问答
只看楼主

1、防火规范公共建筑部分5.5.9条规定防火分区在满足条件下可以借用安全出口和疏散宽度,这个防火分区借用是仅指地上建筑还是包含地上和地下建筑呢2、住宅建筑下部的地下室的防火分区是否也可以借用?是否可以这样理解:住宅地下室属于公共建筑,为地下的公共建筑,按5.5.9应该可以借用?3、工业建筑仅规定地下建筑借用防火分区,是否默认地上建筑不能借用防火分区?求释义啊

1、防火规范公共建筑部分5.5.9条规定防火分区在满足条件下可以借用安全出口和疏散宽度,这个防火分区借用是仅指地上建筑还是包含地上和地下建筑呢

2、住宅建筑下部的地下室的防火分区是否也可以借用?是否可以这样理解:住宅地下室属于公共建筑,为地下的公共建筑,按5.5.9应该可以借用?

3、工业建筑仅规定地下建筑借用防火分区,是否默认地上建筑不能借用防火分区?

求释义啊

免费打赏
pianpiantou
2016年12月08日 12:55:11
2楼
楼主理解的对。
1,防火规范公共建筑部分5.5.9条的规定,包含地上和地下建筑。
2,住宅建筑的地下室部分,一般情况属于公共建筑,执行5.5.5条,和按5.5.9可以借用。
3、工业厂房建筑地下建筑借用防火分区,地上建筑不能借用防火分区。
回复
wn4942
2016年12月08日 13:19:28
3楼
pianpiantou 发表于 2016-12-8 12:55 楼主理解的对。1,防火规范公共建筑部分5.5.9条的规定,包含地上和地下建筑。2,住宅建筑的地下室部分, …谢谢回复,好的