湖面常水位标高比雨水井底高怎么办?
mao2514
mao2514 Lv.2
2016年12月06日 17:15:26
只看楼主

各们达人本人手头的项目中有一块区域的雨水井底标高比湖面的常水位标高要低,汛期当湖面水位上升时有可能发生倒灌,具体情况见附图。本人咨询了几位同行得出了下面三个办法:1、在雨水管末端安装柔性止回阀;2、采用水泵提排;3、抬高雨水井所在位置的地形标高;请问各位达人:1、雨水井采用的DN300的pvc-u双壁波纹管,请问这个管子有配套的止回阀吗?2、方法2和3做出来的视觉效果不是太好,请问还有别的防止湖面升高导致的倒灌的办法?

各们达人
本人手头的项目中有一块区域的雨水井底标高比湖面的常水位标高要低,汛期当湖面水位上升时有可能发生倒灌,具体情况见附图。本人咨询了几位同行得出了下面三个办法:
1、在雨水管末端安装柔性止回阀;
2、采用水泵提排;
3、抬高雨水井所在位置的地形标高;
请问各位达人:
1、雨水井采用的DN300的pvc-u双壁波纹管,请问这个管子有配套的止回阀吗?
2、方法2和3做出来的视觉效果不是太好,请问还有别的防止湖面升高导致的倒灌的办法?




重力式排水有无止回阀.jpg

免费打赏
画图机器人
2016年12月12日 14:28:00
12楼
mao2514 发表于 2016-12-12 14:18 我选用pvc-u双壁波纹管,请问这个有配套的拍门用吗?你网上随便找个厂家问下
回复
mao2514
2016年12月12日 15:29:52
13楼
画图机器人 发表于 2016-12-12 14:28 你网上随便找个厂家问下好的,非常感谢你的解答
回复
大虾大虾
2016年12月13日 08:05:01
14楼
谢谢楼主分享
回复
jly06180201
2016年12月23日 10:46:04
15楼
倒灌回去 家里捞鱼
回复
liangqingfeng123
2016年12月30日 16:42:31
16楼
只能用拍门了!!
回复
江秉文
2017年01月04日 10:19:07
17楼
用了拍门,由于常水位高,拍门长期关闭,起不到作用
回复
hhhkkk666
2017年01月13日 18:13:40
18楼
有做防洪堤说明,远期规划场地是比洪水位低的,也就是说这片区是采用涝排的,不能直接排入湖里,只能排入内河,内河部分是水利防洪排涝范畴,至于是在内河末端设置排涝站还是设置防洪闸这就是水利的事
回复
老有所为
2017年01月15日 12:30:33
19楼
谢谢分享。
回复
渐行渐远的旧人
2017年02月08日 14:55:08
20楼
学习了,真的有用
回复
在水一方oo
2019年04月23日 10:16:48
21楼
你说的是淹没出流的情况,水位高的时候容易倒灌,出口最好设置拍门。最好的方式是加设一个集水池,常水位的时候管道直排,水位上涨到一定高度,用水泵抽排