我们植筋的注意事项第一条:请严守标准钻孔孔径、钻孔深度。是根据《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2013,我们必须注意,承重结构的植筋锚固深度必须经过设计计算确定,严禁按照短期拉拔实验值或者厂商技术手册的推荐值绝对。 我们以规范为指导,经设计单位设计,在我们现场植筋时,都是 先采取钢筋锚固长度是 15D ,检验是否合格或达到施工验收标准 , 方法是做现场原位拉拔测试
我们植筋的注意事项第一条:请严守标准钻孔孔径、钻孔深度。是根据《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2013,我们必须注意,承重结构的植筋锚固深度必须经过设计计算确定,严禁按照短期拉拔实验值或者厂商技术手册的推荐值绝对。
我们以规范为指导,经设计单位设计,在我们现场植筋时,都是
先采取钢筋锚固长度是
15D
,检验是否合格或达到施工验收标准
,
方法是做现场原位拉拔测试
,
而
承重结构,一般是20D,对于拉结筋是10-15D
。
植筋的正确步骤: 1、施工步骤:放线→ 钻孔→ 清理→ 注胶→ 植筋
2、须植筋部位,构造柱与梁底连接处,墙体与混凝土结构连接处,部分变更与修改处,圈梁门窗节点等。
3、注意事项: A、严格按照规范打孔; B、钻孔深度按照设计设计确定; C、钻孔后必须严格清理孔内灰尘; D、钻孔清净后,孔内注入2/3的植筋胶将钢筋插入孔中。旋转、挤压。直至胶泥外溢,注意拉结筋弯钩朝向; E、植筋后3-5小时不得摇动所植钢筋; F、对3-5小时后检查所植钢筋还不够牢度合格的钢筋应重新植筋,一定注意清净老胶泥及灰尘; G、养护,常温下养护时间为24小时,养护后即可承载。 植筋注意事项: A、 必须严格按照正确的施工步骤进行 B、彻底清洁孔洞 C、植入钢筋后,必须等待胶体完全固化 D、严禁在雨天露天施工。
植筋质量标准要求:
1、植筋锚固深度允许偏差+20mm或-5mm,用盒尺检查。
2、植筋锚固孔径允许偏差+2mm,用盒尺检查。
3、植筋必须符合设计要求和加固行业施工规范