《给排水和采暖工程施工验收规范》规定:在1.0Mpa以下的系统中,镀锌钢管直径小于等于DN100的采用丝接,大于DN100的采用法兰连接或卡套式专用管件连接。我想知道的是在1.0Mpa以上的系统中,镀锌钢管按照什么方式连接?依据是什么?
《给排水和采暖工程施工验收规范》规定:在1.0Mpa以下的系统中,镀锌钢管直径小于等于DN100的采用丝接,大于DN100的采用法兰连接或卡套式专用管件连接。我想知道的是在1.0Mpa以上的系统中,镀锌钢管按照什么方式连接?依据是什么?
2楼
这个不是暖通的专业范围了,我咨询了给排水专业,回复是:“按照《自动喷水灭火系统设计手册》的说法,工作压力不大于1.2MPa的系统可使用普通热镀锌钢管,大于1.2MPa小于1.6MPa用加厚镀锌钢管, 再大用无缝的,全国民用建筑技术措施给排水专业2009消防工程那一张章对管材及厚度都有相应的要求。”
回复
3楼
谢谢楼主分享
回复
4楼
管道的连接方式按照哪种呢,是丝接,还是焊接,还是法兰连接?且是依据哪条规范?谢谢支持
回复
5楼
qkloveyourself 发表于 2016-12-6 14:13 管道的连接方式按照哪种呢,是丝接,还是焊接,还是法兰连接?且是依据哪条规范?谢谢支持大于DN100的都采用法兰和卡套链接了,丝接已经没法操作了
回复
6楼
格鲁克 发表于 2016-12-6 15:18 大于DN100的都采用法兰和卡套链接了,丝接已经没法操作了您说的对,但是有没有条文规范支持,请指出
回复
7楼
格鲁克 发表于 2016-12-6 15:18 大于DN100的都采用法兰和卡套链接了,丝接已经没法操作了不是说大于DN100的怎么连接,是说在系统压力大于1.0Mpa时采用什么连接方式,依据是什么?
回复
8楼
格鲁克 发表于 2016-12-6 10:53 这个不是暖通的专业范围了,我咨询了给排水专业,回复是:“按照《自动喷水灭火系统设计手册》的说法,工作 …大于1.2Mpa小于1.6Mpa用加厚镀锌钢管,那么加厚镀锌钢管的连接方式是丝接还是焊接,有规范要求吗?
回复
9楼
格鲁克 发表于 2016-12-6 10:53 这个不是暖通的专业范围了,我咨询了给排水专业,回复是:“按照《自动喷水灭火系统设计手册》的说法,工作 …大于1.2Mpa小于1.6Mpa用加厚镀锌钢管,那么加厚镀锌钢管的连接方式是丝接还是焊接,有规范要求吗?
回复
10楼
qkloveyourself 发表于 2016-12-13 10:26 大于1.2Mpa小于1.6Mpa用加厚镀锌钢管,那么加厚镀锌钢管的连接方式是丝接还是焊接,有规范要求吗?我暂时还没有找到规范要求
回复
11楼
qkloveyourself 发表于 2016-12-13 10:26 大于1.2Mpa小于1.6Mpa用加厚镀锌钢管,那么加厚镀锌钢管的连接方式是丝接还是焊接,有规范要求吗?我暂时还没到规范要求
回复