请教已吊装钢梁下挠超限的问题(屋面檩条已安)
buyou_o2
buyou_o2 Lv.5
2016年12月05日 16:21:58
只看楼主

30米跨度,共4跨,两坡排水的一个钢结构工程,现屋面檩条装上后,我们对钢梁挠度测量了一下。结果,下挠9公分以上的4榀,5-9公分的11榀,3-5公分的23榀,2-3公分的41榀。已分析出现下挠的情况大部分为梁翼缘板与连接板焊接角度出现错误。不知道这些梁如何整改

30米跨度,共4跨,两坡排水的一个钢结构工程,现屋面檩条装上后,我们对钢梁挠度测量了一下。结果,下挠9公分以上的4榀,5-9公分的11榀,3-5公分的23榀,2-3公分的41榀。已分析出现下挠的情况大部分为梁翼缘板与连接板焊接角度出现错误。不知道这些梁如何整改
jszxwsw
2016年12月06日 08:30:35
2楼
或拆下重新加工(应当的),或放松端板螺丝加垫(违规的)
回复
洞房不败之玉女
2016年12月06日 08:51:58
3楼
加支撑。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
liaojun19851023
2016年12月06日 08:52:58
4楼
社会很阴暗,设计师必须保持谨慎的态度。谢谢楼主分享
回复
blessing
2016年12月06日 09:47:06
5楼
还没加荷载就已经出现挠度过大的情况了?如果出现加工上的问题,可以替换啊,钢结构就是装配式的。替换简单。
回复
vladiusaa
2016年12月06日 10:19:28
6楼
必须拆除掉重新返工,谢谢分享
回复
林中老狼
2016年12月06日 11:50:19
7楼
重做啊,费不了多大事.....
回复
jszxwsw
2016年12月06日 13:41:54
8楼
这不是挠度问题,是加工误差太大
回复
liangqianning
2016年12月06日 16:14:00
9楼
谢谢楼主分享,严谨负责。重做吧
回复
沉默剑客
2016年12月06日 16:34:27
10楼
看你大范围的挠度超限应属于事故了吧 估计要重做了:)