设计院的图纸上画的空调板冷凝水立管顶没有伸顶通气管的? 另外接入的地漏怎么也不要P弯的?(见图) 我其他项目上的图纸又有通气管,又有P弯的?(见图)
设计院的图纸上画的空调板冷凝水立管顶没有伸顶通气管的?
另外接入的地漏怎么也不要P弯的?(见图)
我其他项目上的图纸又有通气管,又有P弯的?(见图)
2楼
空调冷凝排水管立管可以不接伸顶通气管,因为冷凝排水的量不会充满管路,另外接入口没接P管是因为接入端是小型送风机,静压较低不需要接P管就可将水排出,空调箱机内静压高需要装P管来克服机内静压,水才会排得出去
回复
3楼
有个问题:地漏P弯跟S弯有哪些区别?
回复
4楼
格子间小李 发表于 2016-12-5 10:33 有个问题:地漏P弯跟S弯有哪些区别?@lichangan1000 一直不知道都是凭习惯放的,谢谢了:lol
回复
5楼
格子间小李 发表于 2016-12-5 10:33 有个问题:地漏P弯跟S弯有哪些区别?1、S弯是同向水封,其排水接管为立管;P弯是转向水封,其排水接管为横管。2、对于封闭臭气的效果来说,S弯的水封效果好一些,P弯要差一些。所以P弯用于洁具本身带水封的场合,S弯常用于同层排水、便于检修的场合。3、在同口径情况下,P弯高度比S弯小,适合用于下层排水等较少占用空间的场合。
回复
6楼
首先,你要明白为什么需要设通气帽。简单的说就是排水的时候气有地方走,保证管道的流量、防止水封被破坏。空调冷凝水管道无水封,且为间断排水,某点排水时,气可以从其余地方走,那么就没有必要设通气帽。
回复
7楼
回复
8楼
渊工 发表于 2016-12-5 11:31 1、S弯是同向水封,其排水接管为立管;P弯是转向水封,其排水接管为横管。2、对于封闭臭气的效果来说, …
谢谢。
回复
9楼
个人认为空调冷凝水不用通气。
回复
10楼
渊工 发表于 2016-12-5 11:31 1、S弯是同向水封,其排水接管为立管;P弯是转向水封,其排水接管为横管。2、对于封闭臭气的效果来说, …那可否理解为S弯用于单排?
回复
11楼
寻求更专业的答案。
回复