求助各位大师: 我单位办公楼属于筏板基础,可是电梯井底面最低总是出现漏水,井内处理过好多次效果不理想,请各位大师指点一二! 先谢谢了

求助各位大师:
我单位办公楼属于筏板基础,可是电梯井底面最低总是出现漏水,井内处理过好多次效果不理想,请各位大师指点一二!
先谢谢了
免费打赏
手握钢尺
2016年12月02日 11:36:40
2楼
对于漏点处可尝试注浆处理。
回复
甲方施工员
2016年12月02日 13:51:43
3楼
内防 肯定是防不住了 找到漏点 电钻钻开 然后水压不大的话 砸堵漏王 水压大 看看能不能泄压再堵了 堵不了 只能抽水了
回复
aschen
2016年12月02日 14:15:39
5楼
有一种堵漏叫打针,是一种胶,它一般注射后水点在哪它就去那。
回复
dengken205
2016年12月02日 15:53:27
6楼
打针的缺点是,说不定把裂缝搞更大了
回复
chengzai123
2016年12月03日 15:11:25
8楼
钻眼、放针头,然后用灌浆机压入聚氨酯或者环氧灌浆料。漏点大的需要反复两次才能完全堵上,漏点小的一次就OK。做过好多这样的堵漏了。
回复
jzgfxdkshp
2016年12月05日 09:36:43
9楼
手握钢尺 发表于 2016-12-2 11:36 对于漏点处可尝试注浆处理。首先感谢您的指点,不过我试过了,但效果不佳
回复
jzgfxdkshp
2016年12月05日 09:37:47
10楼
甲方施工员 发表于 2016-12-2 13:51 内防 肯定是防不住了 找到漏点 电钻钻开 然后水压不大的话 砸堵漏王 水压大 看看能不能泄压再堵了 堵不 …谢了,我试试吧
回复
jzgfxdkshp
2016年12月05日 09:38:22
11楼
aschen 发表于 2016-12-2 14:15 有一种堵漏叫打针,是一种胶,它一般注射后水点在哪它就去那。谢谢了,我再试试
回复
jzgfxdkshp
2016年12月05日 09:39:24
12楼
chengzai123 发表于 2016-12-3 15:11 钻眼、放针头,然后用灌浆机压入聚氨酯或者环氧灌浆料。漏点大的需要反复两次才能完全堵上,漏点小的一次就 …十分感谢,哦再试试吧
回复
sdopwb
2016年12月05日 10:42:13
13楼

收下了,感谢楼主的分享!