相关消防问题请高手答疑
qq_1480488828422
2016年11月30日 14:57:28
只看楼主

新人一枚,有一些消防方面知识,还请高手不吝告知,万分感谢。我接触有一栋楼宇,单层建筑,但是是办公楼宇+部分实验用房,楼内没有设置消火栓箱及相配套的消防给水管网,请问这样设计合规范么?存在有依据么? 单层办公楼消火栓箱建筑设计规范是什么呢?

新人一枚,有一些消防方面知识,还请高手不吝告知,万分感谢。
我接触有一栋楼宇,单层建筑,但是是办公楼宇+部分实验用房,楼内没有设置消火栓箱及相配套的消防给水管网,请问这样设计合规范么?存在有依据么?
单层办公楼消火栓箱建筑设计规范是什么呢?
免费打赏
lygirlmch
2016年11月30日 16:11:11
2楼
按规范《建筑设计防火规范》GB50016-2014第8.2.1条里面提到“建筑高度大于15米或体积大于10000立方米的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑”应设置室内消火栓系统。你可以对照一下。如果可以不设消火栓,建议设置室内消防软管卷盘。不过你文中提到的实验用房不知道是属于哪方面的,是否可以接触水,这得你自己去了解。
回复
qq_1480488828422
2016年11月30日 16:22:12
3楼
lygirlmch 发表于 2016-11-30 16:11 按规范《建筑设计防火规范》GB50016-2014第8.2.1条里面提到“建筑高度大于15米或体积大于10000立方米的办公 …您好,该楼是一层的实训楼,用作各实验室,楼内设计时没有设计消火栓及给水,是不是不合规范?要整改的话该如何整改?请帮忙告知具体信息。
回复
给排水设计佬
2016年12月01日 12:34:55
4楼
没超过15m,没达到10000立方就不用设。
回复
渊工
2016年12月01日 16:26:05
5楼
实验室,这个属于特殊用房需要考虑消防设施!
回复
qq_1480488828422
2016年12月05日 22:03:29
6楼
渊工 发表于 2016-12-1 16:26 实验室,这个属于特殊用房需要考虑消防设施!但是不知道单层的实验室到底是什么消防设置规范。。。。。。
回复
lichangan1000
2016年12月06日 09:39:16
7楼
若,严格按规范,可以套用栓规科研楼实验楼,建筑体积小于10000立方米,取10l/s。当然了,你要判别办公与实验的面积比重。
回复
陆耀
2016年12月06日 16:02:35
8楼
分别按两种考虑,消火栓大于10000立就得设置了。
回复
陆耀
2016年12月07日 09:59:28
9楼
超过10000立就需要设置了