断路器的额定电流为什么是计算电流的1.2倍?依据在哪里?
qq_1480411911709
2016年11月30日 09:38:36
只看楼主

断路器的额定电流为什么是计算电流的1.1倍?依据在哪里?一般大家都是按照经验值去这么做,就是想知道依据在哪里,为什么要这样做。

断路器的额定电流为什么是计算电流的1.1倍?依据在哪里?一般大家都是按照经验值去这么做,就是想知道依据在哪里,为什么要这样做。
免费打赏
hhhjjjddd789
2016年11月30日 09:49:04
2楼
全国民用建筑工程设计技术措施 电气 2009 里面有一章节提到,断路器的额定电流和工作温度之间的关系,不知道能不能帮助到你,在30度左右的环境温度,差不多是1.1倍的关系。这只是其中的一个因素,应该还有工艺上的区别。仅供参考
回复
北方郎
2016年11月30日 16:04:16
3楼
计算电流即设计电流,依据GB50054-2011 6.3.3,要小于断路器长延时整定电流。实际工作电流可能远远小于设计电流。
依据GB 14048.2-2008 低压开关设备和控制设备 第2部分:断路器
回复
cmb178
2016年12月01日 08:52:00
4楼
感谢楼主的无私奉献
回复
beida_energy
2016年12月01日 10:20:24
5楼
因为过电流保护的原则就是接近或略大于回路的额定电流值,比如,一般热保护,起整定值为0.99-1.05倍的额定电流,所以,为了稳定运行 ,一般要大于额定电流的1.2倍。
回复
zwx6215
2016年12月04日 21:31:50
6楼
为了稳定运行 ,一般要大于额定电流的1.2倍。
回复
msdaofeng
2016年12月21日 16:25:58
7楼
学习中。。。。。。。。。。。。。。。
回复
zfhwlr
2016年12月22日 13:22:03
8楼
嗯,就是这么说的
回复
qiao2008zd
2016年12月26日 23:11:45
9楼
谢谢了,学习了
回复
悠哉悠哉悠哉
2016年12月27日 07:54:32
10楼
路过,学习一下。
回复
xwb_304
2020年03月13日 13:29:46
11楼

通过温度换算,差不多是1.1倍关系,按道理讲,取1.1倍计算值是很规范的设计!但是由于现在设计的粗放性,往往就取1.2甚至1.5到2倍关系,这就是计算的不准确因素和心理不踏实因素了。首先我们现在的负荷本身就不够准确,加上以后用电的不规范,如果取低了会导致过载跳闸………………