请教防火门监控问题
蛋腚
蛋腚 Lv.12
2016年11月28日 11:37:34
只看楼主

请教防火门监控问题 1、在没有火灾自动报警系统的情况下,是否需要做防火门监控,如需,又如何进行联动 2、防火门中的电动闭门器是否需要交流220V供电


请教防火门监控问题




1、在没有火灾自动报警系统的情况下,是否需要做防火门监控,如需,又如何进行联动



2、防火门中的电动闭门器是否需要交流220V供电


免费打赏
北方郎
2016年11月29日 22:11:25
2楼
1、依据GB50016-2014 6.5.1.1 常开防火门应能在火灾时自动关闭,且应有信号反馈功能。可见需要在相应分区设置火灾探测器来联动关闭防火门。
2、具体要看闭门器样本,有24V产品。继电器动作使储能弹簧关闭防火门,而非电动力。
回复
相遇如风wx
2016年12月06日 15:07:06
3楼
个人观点:防火门的监控与消防报警联动是两个独立的系统。按照火灾自动报警系统产品架构的要求,消防联动控制器只能连接与消防联动控制相关的现场部件。由于常闭防火门的闭合信号不属于消防联动控制的范畴,消防联动控制器不能连接用于监控防火门闭合状态的监视模块。
电动闭门器参数参考防火门监控器厂家数据。