在梁前面加了个名称,结果越布越多,同一尺寸的梁能不能归并掉的?上次请教的高规8.1.4的带个别框柱的剪力墙结构是否按规范Vmin调整。一,只要剪力墙中有柱子,这个柱子仍按框剪设计的,调整更合理。有人说倾覆力矩小于10%是纯剪结构,不用管。这个8.1.3-1规范应该写的明白了,我觉得要调整。二、关于这个这种结构,框架柱能不能成为合格的第二道防线;或者要不要放到大能成为第二道防线。 好多高手都有自己的意见。能力有限,不深究了
上次请教的高规8.1.4的带个别框柱的剪力墙结构是否按规范Vmin调整。
一,只要剪力墙中有柱子,这个柱子仍按框剪设计的,调整更合理。有人说倾覆力矩小于10%是纯剪结构,不用管。这个8.1.3-1规范应该写的明白了,我觉得要调整。
二、关于这个这种结构,框架柱能不能成为合格的第二道防线;或者要不要放到大能成为第二道防线。 好多高手都有自己的意见。能力有限,不深究了
三、上次的参数自己疏忽了,这个调整是要分段的。下面商铺和上面主楼要分开,这个8.1.4的Vf.max规范文字我没仔细看清楚。 分段调整不会出现上次那种夸张的数据。
自己根据网友的回复整理的思路,多谢热心的朋友。