两台板换并联使用,都是10万平米机组,但其中一台热效率很低,对比一下很明显。在排除换热器内部堵塞的情况下,还有可能是什么原因呢?求前辈们指点一二!
两台板换并联使用,都是10万平米机组,但其中一台热效率很低,对比一下很明显。在排除换热器内部堵塞的情况下,还有可能是什么原因呢?求前辈们指点一二!
12楼
用流量计实测一下流量,有可能是阀门开度问题
回复
13楼
好的,谢谢
回复
14楼
太笼统了,来点细节
回复
15楼
两台板式换热器如果名牌参数一样的话、板换之间的平衡要做好、两台板式换热器一次进出口流量相不相等阀门来调节
回复
16楼
今天拆开一台发现板片表面结垢情况严重。
回复
17楼
10万平米的机组,水量才60吨,让两台并联的板换如何分配才好,板换相同的入口管道,60吨水不可能平均分配,除非你使用阀门调整;
还有就是检查板换进口阀门开度;
回复
18楼
未来的徐工 发表于 2016-12-2 12:29 今天拆开一台发现板片表面结垢情况严重。你连板换都没清,就来提问。
回复
19楼
应该是系统管路流量不均吧。
回复
20楼
换热器前后如果是截止阀或闸阀就好办,调节让两台流量一、二次侧流量相差不远,如果是蝶阀,就不太好调。另外,看是否窝气