两台板换并联使用,都是10万平米机组,但其中一台热效率很低,对比一下很明显。在排除换热器内部堵塞的情况下,还有可能是什么原因呢?求前辈们指点一二!

两台板换并联使用,都是10万平米机组,但其中一台热效率很低,对比一下很明显。在排除换热器内部堵塞的情况下,还有可能是什么原因呢?求前辈们指点一二!
免费打赏
chinalnkydlzc
2016年12月01日 11:15:28
12楼
用流量计实测一下流量,有可能是阀门开度问题
回复
qq_1480208897314
2016年12月01日 14:42:29
13楼

好的,谢谢
回复
wangyinuantong2013
2016年12月01日 15:19:22
14楼
太笼统了,来点细节
回复
jishuzonggong1
2016年12月01日 18:45:17
15楼
两台板式换热器如果名牌参数一样的话、板换之间的平衡要做好、两台板式换热器一次进出口流量相不相等阀门来调节
回复
qq_1480208897314
2016年12月02日 12:29:11
16楼
今天拆开一台发现板片表面结垢情况严重。
回复
maxian-93
2016年12月02日 23:27:42
17楼
10万平米的机组,水量才60吨,让两台并联的板换如何分配才好,板换相同的入口管道,60吨水不可能平均分配,除非你使用阀门调整;
还有就是检查板换进口阀门开度;
回复
chinalnkydlzc
2016年12月04日 19:47:33
18楼
未来的徐工 发表于 2016-12-2 12:29 今天拆开一台发现板片表面结垢情况严重。你连板换都没清,就来提问。
回复
qq_1478698032737
2016年12月05日 10:21:18
19楼
应该是系统管路流量不均吧。
回复
qundragon
2016年12月16日 16:25:04
20楼
换热器前后如果是截止阀或闸阀就好办,调节让两台流量一、二次侧流量相差不远,如果是蝶阀,就不太好调。另外,看是否窝气