两台板换并联使用,都是10万平米机组,但其中一台热效率很低,对比一下很明显。在排除换热器内部堵塞的情况下,还有可能是什么原因呢?求前辈们指点一二!
两台板换并联使用,都是10万平米机组,但其中一台热效率很低,对比一下很明显。在排除换热器内部堵塞的情况下,还有可能是什么原因呢?求前辈们指点一二!
2楼
进出口放压力表测一下
回复
3楼
谢谢楼主无私分享
回复
4楼
两台换热器是相同品牌的吗,
回复
5楼
详细说说,水量,压力温度参数
回复
6楼
你说的效率低,具体表现是啥?说说参数
回复
7楼
流量分配不均
回复
8楼
谢谢你的回答,是相同机型
回复
9楼
只有两台板换并联后的分集水缸上有压力表,二网给水0.4,回水0.32。目前整个系统水量60吨左右。在运行时用手摸,明显一台很热一台只是温的
回复
10楼
具体表现是运行是一台机体摸着就很热,另一台并联的就只是温的,谢谢
回复
11楼
进入换热站的一次网管径由于其它原因缩了一个号,273变219了,会不会与这个有关系?