大家看看这个机床供电线路,这样做安全吗?
huashi1993
huashi1993 Lv.7
2016年11月25日 10:26:37
只看楼主

这个图进线没漏电保护,感觉这样做不够安全。应该将进线隔离开关改为3p漏电保护,将短接端子XB断开,使变压器二次悬空,这样人身就非常安全了。究竟按原图好呢还是有其他更好的方法。想听听大家意见。

这个图进线没漏电保护,感觉这样做不够安全。应该将进线隔离开关改为3p漏电保护,将短接端子XB断开,使变压器二次悬空,这样人身就非常安全了。
究竟按原图好呢还是有其他更好的方法。想听听大家意见。
免费打赏
这次可以了
2016年11月29日 17:22:12
12楼
非常感谢楼主!
回复
龙门之桐
2016年11月29日 19:56:39
13楼
漏电断路器在车间干扰下可能会误动。学习了。