大家看看这个机床供电线路,这样做安全吗?
huashi1993
huashi1993 Lv.7
2016年11月25日 10:26:37
只看楼主

这个图进线没漏电保护,感觉这样做不够安全。应该将进线隔离开关改为3p漏电保护,将短接端子XB断开,使变压器二次悬空,这样人身就非常安全了。究竟按原图好呢还是有其他更好的方法。想听听大家意见。

这个图进线没漏电保护,感觉这样做不够安全。应该将进线隔离开关改为3p漏电保护,将短接端子XB断开,使变压器二次悬空,这样人身就非常安全了。
究竟按原图好呢还是有其他更好的方法。想听听大家意见。
免费打赏
huashi1993
2016年11月25日 16:51:00
2楼
自己顶一下,希望听到大家的意见。比较迷惑。
回复
huashi1993
2016年11月25日 16:51:03
3楼
自己顶一下,希望听到大家的意见。比较迷惑。
回复
beida_energy
2016年11月25日 20:27:14
4楼
"应该将进线隔离开关改为3p漏电保护"
这个不行,在车间的强干扰下,漏电断路器会出现误跳闸,这样不可,会发生安全问题。
因为切削机床在切削的状态下不能随意停机。
回复
beida_energy
2016年11月25日 20:29:14
5楼

这个可以,过去没有控制变压器只有照明变压器的时候变压器二次侧是接地的,如果控制变压器,为了检修安全,其二次侧必须接地。
你这个电路从选择元件看应该是比较早的了。
回复
beida_energy
2016年11月25日 20:30:41
6楼
上一个打错了,应该是“控制变压器二次侧不能接地”!
回复
hzhsj
2016年11月26日 14:37:27
7楼
请楼主不要将配电线路保护原则用到机床控制电路中去。
回复
huashi1993
2016年11月28日 09:03:21
8楼
beida_energy 发表于 2016-11-25 20:30 上一个打错了,应该是“控制变压器二次侧不能接地”!谢谢了,那就是说,在运行时候的时候,xb应该是断开的,而检修时候,xb应该接上了,是这个意思吗?
回复
huashi1993
2016年11月28日 09:04:12
9楼
beida_energy 发表于 2016-11-25 20:27 “应该将进线隔离开关改为3p漏电保护”这个不行,在车间的强干扰下,漏电断路器会出现误跳闸,这样不可,会 …谢谢!明白了。
回复
beida_energy
2016年11月28日 09:41:22
10楼
huashi1993 发表于 2016-11-28 09:03 谢谢了,那就是说,在运行时候的时候,xb应该是断开的,而检修时候,xb应该接上了,是这个意思吗?不是,不能断开,检修也不行,就是为了检修安全才悬空的,所以,不能断开.其实就是运行局部的IT系统.
回复
我很热
2016年11月28日 10:02:58
11楼
路过看一下
回复