低压配电设计问题
cqbb2009
cqbb2009 Lv.2
2007年11月19日 10:52:51
来自于电站工程
只看楼主

公司最近在做电气设计,其中涉及到低压配电的方案目前有两套,方案一:3台2500KVA的10/0.4的变压器,平时2用1备,低压进线与母联开关需选4台4000A;方案二:2台4000KVA的变压器,一用一备,低压进线与母联开关选3台5000A的,高压侧则要比方案一少用2台1250A的开关。低压总负荷电流在4000多安左右。到底哪种方案更经济科学?

2007年11月19日 18:40:04
2楼
“高压侧则要比方案一多用2台1250A的开关”?用三台变压器就不要高压开关?
总感觉变压器容量太大不太好。
用1250KVA的6台,高压可采取一台开关接三路的方案,变压器室装负荷开关。这样可以减小低压侧的短路电流,适合平常的断路器的极限分断电流。

设变压器的阻抗电压为4.5%,接在无穷大的网络:
4000KVA变压器在低压侧的短路电流有128.3KA
2500KVA变压器在低压侧的短路电流有80.19KA
1250KVA变压器在低压侧的短路电流有40.095KA
而一般塑壳断路器的极限分断能力不超过50KA,所以,建议变压器用1250KVA的,最大不要超过1600KVA。
回复
cqbb2009
2007年11月20日 10:28:28
3楼
抱歉,提法有误,应该是方案二的高压侧要比方案一少用2台1250A的开关,但就变压器与母联而言,方案一的高压侧需用5台断路器,而方案二则只需3台。如你所说,如果选用6台1250的变压器,虽可降低短路电流,但是成本会增大,而且会给操作带来诸多不便,当时我们正是为减少误操作,才考虑的2台4000KVA的变压器。但是现在看来,真的太大了。。。
回复
lingxuct
2007年11月20日 18:13:52
4楼
“减少误操作”能用减少变压器的台数解决?
没有这样的理论。

我们出现过断路器极限分断能力小于短路电流,而故障时炸掉了许多开关的事故,所以,建议变压器不要太大。
回复
colourcat_3392
2007年11月20日 19:45:19
5楼
按照经济肯定第二种,能单省钱吗?
回复
hotfire002
2007年11月21日 21:20:57
6楼
如果是一用一备,你这里的备是平时不用,或者说是有季节性负荷。要是完全备用的话,选择2方案:
1)高压则环网柜减少,但你配电母线会增加,总断路器开关也会增加。所以说成本差不了多少
2)但只有一如运行,负载率较高,还有每年基本费用也少,可只申请一台运行,深圳是每KVA,24元钱/月。

我还想知道你是用油式变压器吧,安装在室外的吗?不然能装4000KVA的哈,如果安装在室内,不可能让你装这大的。
当时我们正是为减少误操作,用控制变压器的说法错的,这个要靠工作人员技术跟管理来控制。减少设备故障率还可能对,从理论上说,设备越多,发生故障概率越大。但设备少了,发生故障影响范围大
回复
xinye500
2007年11月22日 00:43:16
7楼
很实际
回复
zcliang_007
2009年05月20日 23:44:46
8楼
了解一下,谢谢楼上各位提供。