本帖最后由 hardlaw 于 2016-11-21 22:06 编辑 各位专家,你们好!前段时间发了两个帖子,分别请教总流量不足和水带气的问题,首先给各位反馈一下,我们楼的总流量不足的问题,热力公司经过2次清理大杠杂质、调节其他楼阀门,现在已经达到20多吨了,今天下午看前一次看是20吨,后一次看是28吨,应该是充足了。水带气的问题目前已经完全不存在了。但今天我去我们楼地下大杠看总流量的时候,很惊讶的发现,从大杠的进水温度来看,我们中区的大杠进水温度和高区、低区大杠的进水温度相差很大!特别是高区都烫手,而我们只是温乎、说热都挺勉强的!而高区总流量才7吨,我们总流量20多吨呢!除了管道保温材料的因素之外,还有没有什么原因导致我们进水温度差的这么多呢?是不是换热站那边有什么地方可以动手脚呢?因为前段时间是低区进水温度明显不如中区高区,现在是中区进水温度明显不如高区低区、特别是高区!

本帖最后由 hardlaw 于 2016-11-21 22:06 编辑

各位专家,你们好!
前段时间发了两个帖子,分别请教总流量不足和水带气的问题,首先给各位反馈一下,我们楼的总流量不足的问题,热力公司经过2次清理大杠杂质、调节其他楼阀门,现在已经达到20多吨了,今天下午看前一次看是20吨,后一次看是28吨,应该是充足了。水带气的问题目前已经完全不存在了。
但今天我去我们楼地下大杠看总流量的时候,很惊讶的发现,从大杠的进水温度来看,我们中区的大杠进水温度和高区、低区大杠的进水温度相差很大!特别是高区都烫手,而我们只是温乎、说热都挺勉强的!而高区总流量才7吨,我们总流量20多吨呢!除了管道保温材料的因素之外,还有没有什么原因导致我们进水温度差的这么多呢?是不是换热站那边有什么地方可以动手脚呢?因为前段时间是低区进水温度明显不如中区高区,现在是中区进水温度明显不如高区低区、特别是高区!
现在天气已经逐渐冷了,还是请各位大神帮忙看看问题可能出现在哪儿呢?谢谢您的支持与帮助!
hardlaw
2016年11月22日 13:45:20
2楼
顶一下,期待高手指导!
回复
zhongwenxunshen
2016年11月22日 13:52:13
3楼
看你的意思,应该是分高中低三区换热器的,如果中区换热器一次侧,也就是市政热力侧如果水流量没有变化,单方面提高你们二次侧也就是进你们家的这一侧的水流量,供热总量有所改善,但是供水水温低在所难免
回复
qq_1476409456981
2016年11月22日 14:23:08
4楼
关注中,高手在哪里
回复
gujihao008
2016年11月22日 15:15:34
5楼
高中低区采用的是独立的板式换热器,每个区是独立的系统。根据你的说法,高区温度没有问题,证明一次网的来水温度没有问题,中区的供水温度不高,有可能是中区板换有问题或者与板换相连的一次网阀门开度小。
回复
hardlaw
2016年11月22日 15:58:54
6楼
gujihao008 发表于 2016-11-22 15:15 高中低区采用的是独立的板式换热器,每个区是独立的系统。根据你的说法,高区温度没有问题,证明一次网的来 …也就是说,人为的可能性大是吧?以前也听说12月份之前换热器他们不开全,我怀疑我们流量高、所以可以换热器勒一勒,高区总流量低、他们不敢勒散热器,总体上还都是省热水量……不知道我的理解对不对?
回复
hardlaw
2016年11月22日 16:03:15
7楼
zhongwenxunshen 发表于 2016-11-22 13:52 看你的意思,应该是分高中低三区换热器的,如果中区换热器一次侧,也就是市政热力侧如果水流量没有变化,单 …可是我们楼的高区总流量更低,但他们的进水温度明显比我们高啊!
回复