风盘与新风可否合用管路
cubajk123456
2016年11月21日 13:07:27
来自于中央空调
只看楼主

看过不少新风+风盘空调系统存在两种水管路设计方式,一种为两组立管分别承担风盘和新风机组的供水;另一种采用一组立管且风盘与新风机组合用水平管路。 风盘与新风机组由于盘管阻力有差异,且风盘为定水量配合电动两通阀,新风机组为变水量配合电动调节阀。当两者合用一套水平管路时,这样做是否可行,会产生哪些问题? 如有条件的话,是否应该从分集水器 分不同支路至风盘和新风机组?

看过不少新风+风盘空调系统存在两种水管路设计方式,一种为两组立管分别承担风盘和新风机组的供水;另一种采用一组立管且风盘与新风机组合用水平管路。
风盘与新风机组由于盘管阻力有差异,且风盘为定水量配合电动两通阀,新风机组为变水量配合电动调节阀。当两者合用一套水平管路时,这样做是否可行,会产生哪些问题?
如有条件的话,是否应该从分集水器 分不同支路至风盘和新风机组?
免费打赏
angei83
2016年11月30日 23:20:37
13楼
设计的时候可以这么设计,但是对施工来说那都是浮云
回复
cubajk123456
2016年12月01日 08:53:29
14楼
angei83 发表于 2016-11-30 23:20 设计的时候可以这么设计,但是对施工来说那都是浮云敢问 怎么讲?
回复
zangaidetianshibb
2016年12月01日 10:10:13
15楼
好资料,谢谢楼主分享!
回复

相关推荐

APP内打开