看过不少新风+风盘空调系统存在两种水管路设计方式,一种为两组立管分别承担风盘和新风机组的供水;另一种采用一组立管且风盘与新风机组合用水平管路。 风盘与新风机组由于盘管阻力有差异,且风盘为定水量配合电动两通阀,新风机组为变水量配合电动调节阀。当两者合用一套水平管路时,这样做是否可行,会产生哪些问题? 如有条件的话,是否应该从分集水器 分不同支路至风盘和新风机组?
看过不少新风+风盘空调系统存在两种水管路设计方式,一种为两组立管分别承担风盘和新风机组的供水;另一种采用一组立管且风盘与新风机组合用水平管路。
风盘与新风机组由于盘管阻力有差异,且风盘为定水量配合电动两通阀,新风机组为变水量配合电动调节阀。当两者合用一套水平管路时,这样做是否可行,会产生哪些问题?
如有条件的话,是否应该从分集水器 分不同支路至风盘和新风机组?
2楼
二者水阻不同,不建议合用。
回复
3楼
分开放比较好
回复
4楼
都是从一根分水器出来便于控制便于阻力平衡。如果发在一起,新风机组阻力几十Kpa,风盘小的几Kpa,怎么平衡?加阀门?损失太大。
回复
5楼
堕落贵族 发表于 2016-11-26 11:05 都是从一根分水器出来便于控制便于阻力平衡。如果发在一起,新风机组阻力几十Kpa,风盘小的几Kpa,怎么平衡 …多谢指教~我查了一下一般的风机盘管阻力在10-40kpa,新风机组阻力在15-80kpa。,如果实际情况风机盘管与新风机组的阻力大体相当的话,好像之间的影响不算太大。但是新风机组是采用变水量的电动调节阀,电动阀调节时对其它的风机盘管水量会有部分影响,如果在出立管处的主管段上加一个动态压差控制阀来恒定供回水管压差(平衡掉新风机组的电动调节阀阻力变化),不知道会不会有比较好的效果。
回复
6楼
本帖最后由 堕落贵族 于 2016-11-28 15:19 编辑 cubajk123456 发表于 2016-11-28 10:27 多谢指教~我查了一下一般的风机盘管阻力在10-40kpa,新风机组阻力在15-80kpa。,如果实际情况风机盘管与新 …风盘有的也是变水量的啊,所谓的变水量不就是不设跨越管(旁通管)吗?
回复
7楼
堕落贵族 发表于 2016-11-28 15:17 新风机组有的也是变水量的。嗯嗯 基本都是变水量的啦~
回复
8楼
cubajk123456 发表于 2016-11-28 15:19 嗯嗯 基本都是变水量的啦~嗯,风盘40Kpa的压损,说明风盘很大,实际应用应该不多的。不过,我也学习啦
回复
9楼
堕落贵族 发表于 2016-11-28 15:17 风盘有的也是变水量的啊,所谓的变水量不就是不设跨越管(旁通管)吗?风盘都是定水量的,用的电动两通阀,只有开关状态的。要是为了系统的定流量,才会设置三通阀啦。
回复
11楼
我欠缺的很多呀
回复
12楼
可以合用一套管路,一般安装的时候分集水器之间会安装压差旁通阀以调节水利平衡,二套管路太浪费。
回复