在选择负载控制元件时,选择软起动器与变频器是如何界定的!
在选择负载控制元件时,选择软起动器与变频器是如何界定的!
2楼
变频器用的好可以节能,软起动器节能效果不明显,二者都对保护机组很好,包括电气的和机械的。选择时要注意是轻载起动还是重载起动
回复
3楼
终于有人回帖了,变频器虽好但是价格高,另请教仁兄,选变频器或软起动是按功率大小呢,还是按负载种类。
回复
4楼
我也想知道,请高手解答。
回复
5楼
以下是引用ayscgy在2005-01-20 20:54:58发表的内容:
终于有人回帖了,变频器虽好但是价格高,另请教仁兄,选变频器或软起动是按功率大小呢,还是按负载种类
主要是按照电流! 另外,还要看负载情况,区分是变转矩还是恒转矩,是不是经常会过载,如果是就要选高一档.另外,软启动器一定要看是不是内置有短路/过载保护功能,如果没有,则要外加.软启动器和变频器一般都要有快熔保险,如果里面(产品内部)没有则要外加,各个器件的额定电流都要适当考虑一下.
回复
6楼
谢谢楼兄,再请教一下,电流的界限是多少?另变转矩与恒转矩是电机的工作性质呢?还是电机的参数.
回复
7楼
软起动器其实是变频器的一种,它比变频器结构和原理简单
回复
8楼
门外汉请教:什么是重载启动/轻载启动
回复
9楼
重载启动就是启动时候负载比较大,启动电流大
轻载启动就是启动时候负载比较小,启动电流小
大概:)
回复
10楼
不详细.
回复
11楼
不详细怎么讲
变频器与软启有本质的区别
变频器启动通过改变电机输入电频率实现软启动v=60f(1-s)/p
软启通过控制可控硅导通角实际通过降压实现电机软启
工艺有调速要求就要选择变频器
变频器有过载过流保护,根据型号不同从150%~250%等不同
电机负载重时启动电流大,要调整启动时间转矩提升等参数控制启动电流
回复