急急急!小区楼都是6-7层的楼,有30多栋,供水压力0.5回水0.4,但是6.7层大面积不热,怎么回事?急急急

急急急!小区楼都是6-7层的楼,有30多栋,供水压力0.5回水0.4,但是6.7层大面积不热,怎么回事?急急急
fine_2009
2016年11月19日 12:46:37
2楼
系统什么型式的详细说说啊?
回复
林刚
2016年11月19日 16:04:51
3楼
供回水的压差问1KG,压差太小了,有几种可能

压力表应该校准一下

水泵的扬程太小了,更换水泵

系统没有调试好,水走近路
回复
zxb1951
2016年11月19日 21:17:11
4楼
如果高层普遍不热,那可能是定压装置定压偏低。系统是用高位水箱定压还是定压罐定压?压力调高0.1试试
回复
vk3001h
2016年11月22日 15:23:34
5楼
zxb1951 发表于 2016-11-19 21:17 如果高层普遍不热,那可能是定压装置定压偏低。系统是用高位水箱定压还是定压罐定压?压力调高0.1试试7层楼高度也就是20m,回水压力有40m不低了,定压点再调高没意义。
回复
vk3001h
2016年11月22日 15:24:42
6楼
林刚 发表于 2016-11-19 16:04 供回水的压差问1KG,压差太小了,有几种可能压力表应该校准一下供回水压差10m还小?
回复
gujihao008
2016年11月22日 15:45:14
7楼
如果靠近换热站的6/7层也不热,那就是定压有问题。如果靠近换热站的高层热,远端的高层不热,那就是水泵的扬程不足。
回复