或许大家和小编一样的感受,网上有关于房屋检测的仪器知识太杂,大量公众号发布的图文排版混乱且没有归类。 带着这些问题,土木检测专门为房屋检测工程师整理一套全系列的仪器学习资料。由于文章篇幅限制,今天主要认识一下与“房屋结构复核”和“损伤状况检测”(绿色部分)相关的几个仪器。房屋检测常用仪器(你们知道,土木检测最擅长做这种知识归类的结构图)1房屋结构复核01 测距仪 作用用于长度、距离的测量。 现场操作指南
由于文章篇幅限制,今天主要认识一下与“房屋结构复核”和“损伤状况检测”(绿色部分)相关的几个仪器。
房屋检测常用仪器
(你们知道,土木检测最擅长做这种知识归类的结构图)
1房屋结构复核
01 测距仪
作用
用于长度、距离的测量。
现场操作指南
以美国博士能精英系列激光测距仪Bushnell ELITE 1500 为例:
1. 轻按“发射键”测距仪内部电源即打开,通过目镜可看见测距仪处于准备测量状态;
2. 长按“模式键”可直接切换单位:米(M)或码(Y);
3. 通过测距仪目镜中的“内部液晶显示屏”瞄准被测物体;
4. 轻按“发射键”,测量的距离立即会显示在“内部液晶显示屏”上。
注意事项
使用时,注意测距仪有两种模式,区别在于是否计算测距仪本身的长度。
测量时,注意横平竖直,尽量在房间的端部测量,测量至少3次,取最小值。
02 游标卡尺
作用
用于测量零件的外径、内径、长度、宽度、高度、厚度、孔距等。
现场操作指南
用手握住主尺,四个手指抓紧,大拇指在游标尺的右下侧半圆轮上,并用大拇指轻轻移动游标使活动量爪能卡紧被测物体,略旋紧固定螺钉,再进行读数。
注意事项
使用时,先观测主尺读数,再观测副尺读数。测量至少3次,取平均值。
03 全站仪
作用
用于角度、距离、高度、面积、偏心等测量。
现场操作指南
1. 角度测量
按 ANG 键,进入测角模式(开机后默认的模式),其水平角、竖直角的测量方法与经纬仪操作方法基本相同。照准目标后,记录下仪器显示的水平度盘读数 HR 和竖直度盘读数 V 。
2. 距离测量
先按◢ 键,进入测距模式,瞄准棱镜后,按 F1(MEAS),记录下仪器测站点至棱镜点间的平距HD、镜头与镜头间的斜距SD和镜头与镜头间的高差VD。
3. 坐标测量
① 按ANG键,进入测角模式,瞄准后视点A;
② 按HSET,输入测站O至后视点A的坐标方位角;
③ 按键,进入坐标测量模式。按P↓,进入第2页;
④ 按OCC,分别在N 、E 、Z输入测站坐标(X0 ,Y0 ,H0);
⑤ 按P↓,进入第2 页,在INS.HT 栏,输入仪器高;
⑥ 按 P↓,进入第2 页,在R.HT 栏,输入B点处的棱镜高;
⑦ 瞄准待测量点B,按MEAS,得B点的(XB ,YB ,HB)。
备注:由于文章篇幅限制,关于全站仪详细操作教程,请在公众号中回复“仪器”获取。
注意事项
1. 准备阶段
脚架固定平稳,仪器置于脚架中心,拧紧固定螺栓,十字丝调节清晰,更换目镜注意粉尘。
2. 使用阶段
用水准起泡初平后电子调平;调整仪器至物像清晰;拧紧水平微动手轮和垂直微动手轮后读数。
3. 使用完毕
脚螺旋放松至中间位置,松开水平微动手轮和垂直微动手轮后正确放置进仪器箱。
04 钢筋探测仪
作用
用于钢筋位置、钢筋分布及走向、保护层厚度、钢筋直径等探测。
现场操作指南
以 HC-GY61一体钢筋仪 为例:
1. 仪器构成
2. 在功能界面切换功能,选择“钢筋检测”进入钢筋测量方式及参数设置,按上下键选择各种方式测量,从上到下依次为波形扫描、厚度检测、网格检测和剖面检测。再按确定键进入检测界面开始测量。
3. 选择检测墙面或柱面,将仪器放置其表面向右匀速移动仪器,屏幕上方有一个小瞄准框在左右移动,当瞄准框移动到正中间时,会提示正下方有钢筋或者处于2根钢筋空隙的中间位置。屏幕主体部分显示信号波形图。检测完成后,按确定键存储波形并退出测量。
注意事项
1. 检测过程中,若发现波形异常,需要重新进行测量。
2. 检测过程中,波形变得比较平缓而且总的波形高度比较高,有可能是2根钢筋距离较近引起。
05 楼板厚度检测仪
作用
用于检测楼板的厚度。
现场操作指南
以DJLC-A楼板测厚仪为例:
1. 测点布置
确定要测厚的楼板,布置测点位置,对每个测点依次编号。
2. 仪器准备
连接 DJLC-A主机和 接收信号探头,按仪器开/关键,打开仪器。待开机后,设置相关楼号、测点号等相关数据。
3. 楼板厚度测定
① 打开发射探头电源开关,举起探头置于楼板底面预先布置的测点上,探头顶面紧贴楼板底面。
② 把探头紧贴楼板顶面,在左右慢慢移动探头,使屏幕上厚度值逐渐减小,直到找到最小值的位置,则该位置正好位于发射探头正上方,显示的厚度值即为该测点的楼板厚度。
③ 显示确信为楼板厚度时,按确定键贮存,该测点测厚完成,测点号自动顺序增加,进入下一个测点。
④ 把发射探头移动到下一测点,重复之前过程,直到全部测点完成。
注意事项
1. 按仪器测试键,如果屏幕上厚度显示位置出现“???”,说明接收探头距发射探头上方位置较远;
2. 移动探头进行扫描,移动过程中,屏幕上显示出厚度值时(<350mm)说明探头已位于发射探头上方直径50cm的范围内。
2
房屋损伤状况的检测
01 裂缝综合检测仪
作用
用于桥梁、隧道、建筑、混凝土路面、金属表面等裂缝宽度和裂缝深度的精确检测。
现场操作指南
1. 裂缝深度检测
① 测试条件
利用本仪器对结构混凝土裂缝深度检测时,要求被测的裂缝内无耦合介质(如水、泥浆等),以免造成超声波信号经过这些耦合介质“短路”。
② 自动检测
自动检测裂缝深度时,必须先测试一组不跨缝数据,再测试一组跨缝数据,然后才能进行深度计算。
③ 手动检测
手动检测方式主要是根据波形相位发生变化时测距和裂缝深度之间的关系来得到缝深值 。
2. 裂缝宽度检测
测量裂缝宽度时,将摄像头放在待测裂缝上摄像头将裂缝图片传输到仪器,并显示在液晶屏上。
待图像清晰后,可自动识别裂缝轮廓,进行自动实时判读,从而得到裂缝自动判读的宽度,停止捕获后仪器获得当前帧图片,然后可对当前图片进行手动判读处理,从而得到裂缝手动判读的宽度。
注意事项
1. 裂缝综合检测仪用完后,应及时放入包装套或仪器盒内,以防止灰尘进入仪器内部;
2. 仪器不得随意拆卸和乱弹试,以免影响使用寿命和损失精度;
3. 仪器要进行定期保养,使用一段时间以后,要进行擦拭净化,但不应改变仪器各零部件和整机的装配关系。
02 钢筋探测仪
详细操作见上文 1.房屋结构复核-04钢筋探测仪。