地基土为淤泥质土,初勘报告没有提其地基承载力,压缩模量2Mpa。其上的结构底板荷载较大,且有消防水池。专负的意见是,结构底板,正方向按普通楼板建模计算,水浮力考虑为荷载,计算反向配筋。即不考虑底板作为筏板基础的作用。这样计算的板配筋,会比按照筏板建模(基床系数设为5000)的结果大出许多。请问是否有必要这样做。

2016年11月18日 09:18:31
2楼
当然不能考虑了。楼主要加强学习啊。
回复
feesher
2016年11月18日 10:03:26
3楼
kengjindhef 发表于 2016-11-18 09:18 当然不能考虑了。楼主要加强学习啊。能不能具体说下为什么
回复
qiangxq1
2016年11月21日 07:20:20
4楼
谢谢楼主共享学习资料
回复
blessing
2016年11月21日 14:24:35
5楼
没有承载力,意味着不能承载,因此就是悬空板。
回复
feesher
2016年11月21日 16:50:01
6楼
blessing 发表于 2016-11-21 14:24 没有承载力,意味着不能承载,因此就是悬空板。承载力低和没有承载力不是同一个概念吧,地勘只是没提,实在要用,还不是可以找他们提