各位大神,请问排烟风口设置成如下这样可以吗,我查了查规范,没找到说风口下面不能有障碍物。但是也没见过这种情况的。
各位大神,请问排烟风口设置成如下这样可以吗,我查了查规范,没找到说风口下面不能有障碍物。但是也没见过这种情况的。
2楼
自己顶,求大神
回复
3楼
你确定这个是排烟口?这么做规范上确实没说不行,但是消防验收八成过不了。
回复
4楼
vk3001h 发表于 2016-11-17 15:40 你确定这个是排烟口?这么做规范上确实没说不行,但是消防验收八成过不了。确定是消防排烟口,为什么验收过不了
回复
5楼
谢谢楼主的资料
回复
6楼
0文化人0 发表于 2016-11-17 17:30 确定是消防排烟口,为什么验收过不了消防验收要看排烟口吸力是否够大。做法很简单:打开排烟风机,往排烟口扔一张纸,能被吸住说明吸力够大。你这个情况,纸会被下面的水管挡住,根本吸不住的。
回复