排烟风口设置问题
co1477885807819
2016年11月17日 10:15:47
来自于通风排烟
只看楼主

各位大神,请问排烟风口设置成如下这样可以吗,我查了查规范,没找到说风口下面不能有障碍物。但是也没见过这种情况的。

各位大神,请问排烟风口设置成如下这样可以吗,我查了查规范,没找到说风口下面不能有障碍物。但是也没见过这种情况的。
1.jpg

1.jpg

免费打赏
co1477885807819
2016年11月17日 11:32:33
2楼
自己顶,求大神
回复
vk3001h
2016年11月17日 15:40:55
3楼
你确定这个是排烟口?这么做规范上确实没说不行,但是消防验收八成过不了。
回复
co1477885807819
2016年11月17日 17:30:32
4楼
vk3001h 发表于 2016-11-17 15:40 你确定这个是排烟口?这么做规范上确实没说不行,但是消防验收八成过不了。确定是消防排烟口,为什么验收过不了
回复
yangbindota
2016年11月18日 11:14:39
5楼
谢谢楼主的资料
回复
vk3001h
2016年11月22日 15:14:03
6楼
0文化人0 发表于 2016-11-17 17:30 确定是消防排烟口,为什么验收过不了消防验收要看排烟口吸力是否够大。做法很简单:打开排烟风机,往排烟口扔一张纸,能被吸住说明吸力够大。你这个情况,纸会被下面的水管挡住,根本吸不住的。