消防给水及消火栓系统技术规范规范GB50974-2014 6.1.9 室内采用临时高压消防给水系统时,高位消防水箱的设置应符合下列规定: 1、高层民用建筑、总建筑面积大于10000m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱; 2、其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵; 3、当市政供水管网的供水能力在满足生产、生活最大小时用水量后,仍能满足初期火灾所需的消防流量和压力时,市政直接供水可替代高位消防水箱。
消防给水及消火栓系统技术规范规范GB50974-2014
6.1.9 室内采用临时高压消防给水系统时,高位消防水箱的设置应符合下列规定:
1、高层民用建筑、总建筑面积大于10000m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱;
2、其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵;
3、当市政供水管网的供水能力在满足生产、生活最大小时用水量后,仍能满足初期火灾所需的消防流量和压力时,市政直接供水可替代高位消防水箱。
建筑给水排水设计规范GB50015-2003(2009年版)
3. 2. 3 城镇给水管道严禁与自备水源的供水管道直接连接:当天面是钢棚屋架(单层旧建筑物),无法设置消防高位水箱。
室内消火栓供水系统当按以上第2款执行时,根据图示IS909规定需要专家会论证;
室内消火栓供水系统当按以上第3款执行时,但与GB50015-2003(2009年版)第3.2.3条有冲突时,应按哪规范条文个执行?
12楼
谢谢分享了
回复
13楼
tx 发表于 2016-11-18 11:56 室外采用临时高压消防给水系统,由市政给水压力平时稳压。室内采用临时高压消防给水系统,由市政给水压 …这的确存在有些矛盾,对水质防护方面有些隐患。但我查了下自备水源的定义如下:自备水源是指自已单位的取水设备(泵,抽水机等),取水给自已单位用的情况。自备水源的来自地下水或江河或地下,并不是来自于公共自来水管道。这里主要强调的自备水源是来自于单位自己取水,水源来源不确定,反正不是从公共自来水管来的。而我认为消防水池的水并不属于自备水源,尽管和消防管网连接会有水质污染的问题,但可以防止。按照《建筑给水排水设计规范》(GB50015)附录A.0.1,消防回流污染危害程度一般为中等、以背压回流为主;查阅附录A.0.2可采用减压型倒流防止器和低阻力倒流防止器。其实这种情况本身就一直存在的,比如室外消火栓采用低压系统的时候,是直接和市政管网相连的。我们所做的不过是充分利用市政管网的压力,同时保证水质不受到污染罢了。规范的确编制难免有些疏漏,所以才需要我们这么多从业者互相来探讨改善,毕竟编制人员也难免出错。而且,工程有时候可不是航空类的尖端的科技,坚持基本准则即可。
回复
14楼
云涛 发表于 2016-11-18 12:08 诸葛量《出师表》最后一句:不知所言!您把人名字也改了。
回复
15楼
非常感谢分享
回复
18楼
没看出矛盾
回复
19楼
不能在连接管上加装止回阀吗?
回复
20楼
谢谢分享了
回复
21楼
我大概明白你的意思,这得看系统,对新建项目的高位水箱用途为小区的公共设施用水,是市政管网经水表到水箱。另一种我们老城区的水箱都属于水务集团的,算是市政管网的一部分。所以你要以市政水表前后为准,之前是市政,之后不是市政,要找小区收费的。现在新建小区的任何水箱都是在水表之后的设施,要是水箱接到了水表前段,这不是循环收费了吗?
回复
22楼
给排水设计佬 发表于 2016-11-17 12:29 恕我眼拙,看不出有什么冲突的地方我也没觉得哪条冲突
回复
23楼
消防水池补水采用市政补水的话,就不属于自备水源了。规范条文解释对自备水源有明确的定义。
回复