【规范讨论】消规与建水的矛盾冲突条文
清风笑03
2016年11月16日 14:56:35
只看楼主

消防给水及消火栓系统技术规范规范GB50974-2014 6.1.9 室内采用临时高压消防给水系统时,高位消防水箱的设置应符合下列规定: 1、高层民用建筑、总建筑面积大于10000m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱; 2、其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵; 3、当市政供水管网的供水能力在满足生产、生活最大小时用水量后,仍能满足初期火灾所需的消防流量和压力时,市政直接供水可替代高位消防水箱。

消防给水及消火栓系统技术规范规范GB50974-2014
6.1.9 室内采用临时高压消防给水系统时,高位消防水箱的设置应符合下列规定:
1、高层民用建筑、总建筑面积大于10000m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱;
2、其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵;
3、当市政供水管网的供水能力在满足生产、生活最大小时用水量后,仍能满足初期火灾所需的消防流量和压力时,市政直接供水可替代高位消防水箱。

建筑给水排水设计规范GB50015-2003(2009年版)
3. 2. 3 城镇给水管道严禁与自备水源的供水管道直接连接:当天面是钢棚屋架(单层旧建筑物),无法设置消防高位水箱。

室内消火栓供水系统当按以上第2款执行时,根据图示IS909规定需要专家会论证;
室内消火栓供水系统当按以上第3款执行时,但与GB50015-2003(2009年版)第3.2.3条有冲突时,应按哪规范条文个执行?


免费打赏
zhyt28
2016年11月16日 15:24:28
2楼
没看出哪里有冲突
回复
tx
2016年11月16日 16:34:39
3楼
确实有冲突,且规范GB50015-2003(2009年版)3. 2. 3 城镇给水管道严禁与自备水源的供水管道直接连接(强条)。
也不知编规范的脑袋是咋想的。
设计中,应严格执行强条,不得违反强条。哈哈。。。。。
回复
给排水设计佬
2016年11月17日 12:29:25
4楼
恕我眼拙,看不出有什么冲突的地方
回复
嘎嘣儿
2016年11月17日 12:30:00
5楼
“城镇给水管道”说的是主管道吧
回复
duanjjxj
2016年11月17日 16:23:20
6楼
谢谢分享了
回复
安穆明weibo
2016年11月17日 17:13:20
7楼
能举例描述下吗?我也有点没太弄懂这个冲突。
回复
cnhanhan
2016年11月18日 08:27:46
8楼
他是怕消防水池的水倒灌进水务的清洁水管网,不影响自备水箱接受水务管网的水。只要不倒灌就不算此范围。
回复
lele1010
2016年11月18日 08:52:22
9楼
看楼主贴出的规范,确实有冲突
回复
tx
2016年11月18日 11:56:12
10楼
安穆明weibo 发表于 2016-11-17 17:13 能举例描述下吗?我也有点没太弄懂这个冲突。室外采用临时高压消防给水系统,由市政给水压力平时稳压。室内采用临时高压消防给水系统,由市政给水压力平时稳压。应该是这个意思,消防水池也算是自备水源,经室外、或室内消防水泵加压的管网,不得与市政给水管道连接。
回复
云涛
2016年11月18日 12:08:30
11楼