【规范讨论】消规与建水的矛盾冲突条文
清风笑03
2016年11月16日 14:56:35
只看楼主

消防给水及消火栓系统技术规范规范GB50974-2014 6.1.9 室内采用临时高压消防给水系统时,高位消防水箱的设置应符合下列规定: 1、高层民用建筑、总建筑面积大于10000m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱; 2、其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵; 3、当市政供水管网的供水能力在满足生产、生活最大小时用水量后,仍能满足初期火灾所需的消防流量和压力时,市政直接供水可替代高位消防水箱。

消防给水及消火栓系统技术规范规范GB50974-2014
6.1.9 室内采用临时高压消防给水系统时,高位消防水箱的设置应符合下列规定:
1、高层民用建筑、总建筑面积大于10000m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱;
2、其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵;
3、当市政供水管网的供水能力在满足生产、生活最大小时用水量后,仍能满足初期火灾所需的消防流量和压力时,市政直接供水可替代高位消防水箱。

建筑给水排水设计规范GB50015-2003(2009年版)
3. 2. 3 城镇给水管道严禁与自备水源的供水管道直接连接:当天面是钢棚屋架(单层旧建筑物),无法设置消防高位水箱。

室内消火栓供水系统当按以上第2款执行时,根据图示IS909规定需要专家会论证;
室内消火栓供水系统当按以上第3款执行时,但与GB50015-2003(2009年版)第3.2.3条有冲突时,应按哪规范条文个执行?


免费打赏
放水发电
2016年12月22日 08:34:16
24楼
感谢楼主提供的好资料
回复
ldl4101026
2016年12月24日 09:27:07
25楼
没用过直接用市政稳压的情况,也觉得这是个问题,除非咬文嚼字说消防水池不算自备水源,道理上还是有些接近,比如着火或试验时消火栓泵启动,管网也会有压力,长期不循环的消防水水质也不怎么样。至于设道理防止器的问题,规范对这种情况留有选择的余地。当然这个具体解释还应该由权威部门来做。
回复
梁银虎
2016年12月25日 21:18:00
26楼
看楼主贴出的规范,确实有冲突
回复