静压桩的压桩力和承载力极限值是什么关系?
feesher
feesher Lv.7
2016年11月16日 10:38:56
来自于地基基础
只看楼主

之前一直做得是灌注桩,第一次接触预制桩,很多问题不懂。看过几个项目的图纸,压桩力似乎都是略大于承载力极限值。请教,压桩力是如何确定的?另外,还想问几个问题: 1.沉桩方法,是使用锤击法还是静压法,是由什么因素确定的?我知道肯定和当地的政策有关,很多地方出于文明施工要求使用静压法。我想问一下,假如在政策允许的情况下,仅从设计考虑,两种方法是否有各自的适用性?比如何种地质条件必须使用锤击法或必须采用静压法?另外,从工期和成本角度又是如何选择?

之前一直做得是灌注桩,第一次接触预制桩,很多问题不懂。看过几个项目的图纸,压桩力似乎都是略大于承载力极限值。请教,压桩力是如何确定的?另外,还想问几个问题:
1.沉桩方法,是使用锤击法还是静压法,是由什么因素确定的?我知道肯定和当地的政策有关,很多地方出于文明施工要求使用静压法。我想问一下,假如在政策允许的情况下,仅从设计考虑,两种方法是否有各自的适用性?比如何种地质条件必须使用锤击法或必须采用静压法?另外,从工期和成本角度又是如何选择?
2.沉桩标准:沉桩标准一般是考虑压桩力和桩长,什么时候已压桩力为主,什么时候以桩长控制为主?
免费打赏
feesher
2016年11月16日 18:13:01
2楼
急急急。。
回复
qiangxq1
2016年11月17日 07:48:38
3楼
好资料谢谢分享
回复
cdddd
2016年11月17日 09:24:45
4楼
静压桩的沉桩机理及常见问题分析
http://www.docin.com/p-226824801.html
回复
cdddd
2016年11月17日 09:25:19
5楼
静压桩沉桩挤土效应控制措施研究
http://wenku.baidu.com/view/1ea80bc10c22590102029dae.html
回复
cdddd
2016年11月17日 09:25:55
6楼
浅谈静压桩的沉桩施工问题分析
http://www.docin.com/p-115657274.html
回复
feesher
2016年11月17日 14:04:19
7楼
多谢楼上的分享资料
回复
zq-cyt
2016年11月21日 10:49:15
8楼
"看过几个项目的图纸,压桩力似乎都是略大于承载力极限值。"------压桩力不可能大于桩身极限承载力的,这时桩身已经破坏了。

应该是静压力稍微大于2倍的设计承载力,因为桩的承载力检测是按2倍设计值的;实际施工时静压桩收桩的静压力2.2倍设计值。
回复
zq-cyt
2016年11月21日 11:44:47
9楼
地质条件必须使用锤击法或必须采用静压法--------好像没有必须这个说法吧。

两者应该有些不同,想到一些:
静压桩对场地地面承载力的要求其实比锤击桩高很多,现场地表土层松软且地面承载力特征值≤120kPa又未经处理的场地会陷机。

1、锤击抗拔管桩和静压抗拔管桩对电焊接头的要求是有所不同的,因为锤击对焊缝的损害较大,而静压对焊缝的损害较小。(锤击要求加厚1mm)

2、如应用小直径A型管桩,因A型管桩配筋较少,锤击沉桩对桩身的损伤较大,对桩身的质量和耐久性不利。

3、静压桩送桩器与锤击桩送桩器是不相同的。锤击桩送桩施工时,送桩器下端部与工程桩桩头接触面是有离有合的,送桩器处于跳动状态,桩头容易破损。所以锤击桩送桩深度规定不宜超过2.0m。
回复
feesher
2016年11月22日 11:02:20
10楼
本帖最后由 feesher 于 2016-11-22 11:03 编辑 zq-cyt 发表于 2016-11-21 10:49 “看过几个项目的图纸,压桩力似乎都是略大于承载力极限值。”——压桩力不可能大于桩身极限承载力的,这时 …我没说大于桩身承载力啊,我是说大于承载力极限值,承载力极限值按桩基规范是2倍的承载力特征值。
回复
wandful
2016年11月24日 23:52:30
11楼
学习了,谢谢
回复

相关推荐

APP内打开