在静压桩施工中由于场地限制采用边桩器打桩,达不到设计的单桩承载力值?
cjy0506
cjy0506 Lv.2
2013年05月16日 23:49:30
来自于建筑施工
只看楼主

工程中设计的是直径400mm的PHC管桩,单桩承载力特征约为1300KN,现在施工单位说由于场地限制,只能采用打边桩的方式,压桩最多只有500KN。我想请问一下,这是不是压桩设备的原因?换其他的压桩机就能打到设计值?请高人以及有专业静压桩施工经验的人帮忙回答一下,万分感谢

工程中设计的是直径400mm的PHC管桩,单桩承载力特征约为1300KN,现在施工单位说由于场地限制,只能采用打边桩的方式,压桩最多只有500KN。我想请问一下,这是不是压桩设备的原因?换其他的压桩机就能打到设计值?请高人以及有专业静压桩施工经验的人帮忙回答一下,万分感谢
0303100458
2013年05月16日 23:49:31
2楼
施工压桩设备有一个施工半径,一般场地限制在建筑边缘的桩就只能压边桩,单桩压力比设计值小很多,没有办法可以解决,只能改变小直径的桩增加桩数目来满足承载力要求
回复
天三
2013年05月18日 08:03:44
3楼
根据打桩机的打桩能力确定,边桩基是正桩基的1/2差不多,400T-600T应该没有问题。
回复
jmz707
2013年05月18日 12:06:13
4楼
较好的办法是找设计,增加边桩条数就OK.
回复
bo865519721
2013年05月18日 15:56:20
5楼
听口气好像是设计院的。。。压桩机的作业半径有规范要求,我觉得还是先查一下是不是真的受场地限制再考虑下一步,施工单位的话不可全信。。。我就是施工单位的。。。
回复
cjy0506
2013年05月18日 22:11:13
6楼
jmz707 发表于 2013-5-18 12:06 较好的办法是找设计,增加边桩条数就OK.呵呵,场地条件限制了也增加不了桩数,再加桩就没法满足设计上最小桩间距的要求了。。。
回复
cjy0506
2013年05月18日 22:19:09
7楼
0303100458 发表于 2013-5-18 02:53 施工压桩设备有一个施工半径,一般场地限制在建筑边缘的桩就只能压边桩,单桩压力比设计值小很多,没有办法 …1350KN的力不算很大吧,我网上查了一下,好像很多带边桩器的压桩设备都能达到这个压桩力,这样的设备应该不会算很高端吧?由于现在桩为已经布的很密了,没法再加桩了,不然没法满足桩间距的要求了
回复
cjy0506
2013年05月18日 22:20:42
8楼
天三 发表于 2013-5-18 08:03 根据打桩机的打桩能力确定,边桩基是正桩基的1/2差不多,400T-600T应该没有问题。施工方的说法是边桩只能达到50T的压桩力,是不是他们的设备的问题?