N线共用的问题
shuixij
shuixij Lv.2
2007年11月18日 20:03:59
来自于照明工程
只看楼主

一个照明箱设计为三路,里面有三相L1、L2、L3和N线其中L1和N线进一个2P的漏保控制插座,L2进一个1P的断路器控制一路照明,L3进一个1P的断路器控制另一路照明。从2P漏保出来的零线和两路照明的零线可以共用一根线吗?

一个照明箱设计为三路,里面有三相L1、L2、L3和N线
其中L1和N线进一个2P的漏保控制插座,L2进一个1P的断路器控制一路照明,L3进一个1P的断路器控制另一路照明。
从2P漏保出来的零线和两路照明的零线可以共用一根线吗?
免费打赏
amosliuzhao
2007年11月19日 10:58:11
12楼
总进线出的N线出来后分开,一路进L1,另一路进L2和L3,L1断N线当然不能再和L2和L3接在一起了。
回复
xjt-vip
2007年11月19日 11:40:10
13楼
我觉得不可以,经过漏保的零线应该是独立的,否则会出现误动
回复
ewf110
2007年11月19日 11:42:07
14楼
建议每条回路使用独立的回路,微型断路器可以使用1p+n的,零线上不要用带保护的
回复
mr_yon
2007年11月19日 11:52:05
15楼
N线当然不能共用了,这是最基本的常识,如果共用,L2或L3有负载时,漏电开关根本就合不上.
回复
姜振祥
2007年11月19日 12:49:47
16楼
在漏保输入端上面可以公用零线,漏保输出端不能和其他线路公用零线,要不然会引起漏保跳闸限路不能正常工作。
回复
一指慢
2007年11月19日 13:14:05
17楼

正是如此。建议楼主看一下漏保的检测原理。
回复
linxingjixiechang
2007年11月19日 14:22:29
18楼
普通的照明线路中不是只进220的电源吗?
怎么进3相4线制3根火线1根零线吗?
回复
linxingjixiechang
2007年11月19日 14:44:19
19楼
这样危险吗?
回复
飞影道人
2007年11月19日 17:21:54
20楼
绝对不可以
不要以身试法,很简单的问题,为什么做复杂了
回复
linxingjixiechang
2007年11月19日 17:25:04
21楼
中士的话太正确了
回复

相关推荐

APP内打开