一个照明箱设计为三路,里面有三相L1、L2、L3和N线其中L1和N线进一个2P的漏保控制插座,L2进一个1P的断路器控制一路照明,L3进一个1P的断路器控制另一路照明。从2P漏保出来的零线和两路照明的零线可以共用一根线吗?

一个照明箱设计为三路,里面有三相L1、L2、L3和N线
其中L1和N线进一个2P的漏保控制插座,L2进一个1P的断路器控制一路照明,L3进一个1P的断路器控制另一路照明。
从2P漏保出来的零线和两路照明的零线可以共用一根线吗?
免费打赏
xingchen0106
2007年11月19日 19:46:35
22楼
不可以的,这样漏保会跳闸的.可以从漏保的上端接N线
回复
linxingjixiechang
2007年11月19日 19:56:14
23楼
那漏保和短路保护器一样吗?
有什么区别?
回复
luoweigang61
2007年11月19日 21:55:58
24楼
从漏电保护开关的上端接线接N接N线可以用,不可从漏电保护开关出线端接线这样会造成漏电保护开关误动作,线路无法工作
漏电保护是针对电路种电流矢量和不平衡的来做出电路的分短
而短路保护的性质不一样
回复
linxingjixiechang
2007年11月19日 22:28:13
25楼
哦原来是这样啊太谢谢你了
回复
yinxq
2007年11月19日 23:20:03
26楼
绝对不能共用,如果共用的话假设L1回路电流为a,L2电流为b,L3为c,则N线电流不一定等于a,此时L1回路会跳闸,L2L3回路也会因断零停止工作,存在安全隐患。