一个照明箱设计为三路,里面有三相L1、L2、L3和N线其中L1和N线进一个2P的漏保控制插座,L2进一个1P的断路器控制一路照明,L3进一个1P的断路器控制另一路照明。从2P漏保出来的零线和两路照明的零线可以共用一根线吗?
一个照明箱设计为三路,里面有三相L1、L2、L3和N线
其中L1和N线进一个2P的漏保控制插座,L2进一个1P的断路器控制一路照明,L3进一个1P的断路器控制另一路照明。
从2P漏保出来的零线和两路照明的零线可以共用一根线吗?
2楼
如果插座回路检修(晚上),照明怎么办?
回复
3楼
这样做和规范有冲突吗?
回复
4楼
你这种接法不可以共用零线。
回复
5楼
在漏保输入端上面可以公用零线,漏保输出端不能和其他线路公用零线,要不然会引起漏保跳闸限路不能正常工作。
回复
6楼
不可以共用~~
如果插座回路引起开关跳闸保护,照明N线随即会断开,而L1、L2仍有电源,这样会烧坏照明设备的
回复
7楼
造成三相不平衡,所以不能够同一根N线
回复
8楼
不可以共用零线。照明所用N线只能取自2P漏保开关前级的N线。
回复
9楼
一定不可以并联,否则一带负载就跳闸,因为经过漏电开关后的零线不能和其他负载有关连。
回复
10楼
不能公用!漏保的出线必须是单独的
回复
11楼
一个照明箱设计为三路,里面有三相L1、L2、L3和N线
其中L1和N线进一个2P的漏保控制插座,L2进一个1P的断路器控制一路照明,L3进一个1P的断路器控制另一路照明。
从2P漏保出来的零线和两路照明的零线可以共用一根线吗?
学习了!
回复