N线共用的问题
shuixij
shuixij Lv.2
2007年11月18日 20:03:59
来自于照明工程
只看楼主

一个照明箱设计为三路,里面有三相L1、L2、L3和N线其中L1和N线进一个2P的漏保控制插座,L2进一个1P的断路器控制一路照明,L3进一个1P的断路器控制另一路照明。从2P漏保出来的零线和两路照明的零线可以共用一根线吗?

一个照明箱设计为三路,里面有三相L1、L2、L3和N线
其中L1和N线进一个2P的漏保控制插座,L2进一个1P的断路器控制一路照明,L3进一个1P的断路器控制另一路照明。
从2P漏保出来的零线和两路照明的零线可以共用一根线吗?
免费打赏
gdx8785
2007年11月18日 20:26:35
2楼


如果插座回路检修(晚上),照明怎么办?
回复
shuixij
2007年11月18日 20:33:16
3楼
这样做和规范有冲突吗?
回复
老灰兔子
2007年11月18日 21:46:23
4楼

你这种接法不可以共用零线。
回复
zwjian
2007年11月18日 23:58:08
5楼
在漏保输入端上面可以公用零线,漏保输出端不能和其他线路公用零线,要不然会引起漏保跳闸限路不能正常工作。
回复
summer_snow
2007年11月19日 00:50:53
6楼
不可以共用~~
如果插座回路引起开关跳闸保护,照明N线随即会断开,而L1、L2仍有电源,这样会烧坏照明设备的
回复
zha.jiaodui
2007年11月19日 01:42:23
7楼
造成三相不平衡,所以不能够同一根N线
回复
fnc480304
2007年11月19日 09:11:05
8楼

不可以共用零线。照明所用N线只能取自2P漏保开关前级的N线。
回复
sctvcdx@co163
2007年11月19日 09:19:58
9楼
一定不可以并联,否则一带负载就跳闸,因为经过漏电开关后的零线不能和其他负载有关连。
回复
linxingjixiechang
2007年11月19日 09:33:01
10楼
不能公用!漏保的出线必须是单独的
回复
wkb918
2007年11月19日 09:49:55
11楼
一个照明箱设计为三路,里面有三相L1、L2、L3和N线
其中L1和N线进一个2P的漏保控制插座,L2进一个1P的断路器控制一路照明,L3进一个1P的断路器控制另一路照明。
从2P漏保出来的零线和两路照明的零线可以共用一根线吗?
学习了!
回复