室内干变若带外壳,是否仍需加围栏?
ss__li
ss__li Lv.2
2016年11月15日 14:26:10
只看楼主

项目是地下配电室,两台1000干变,低压柜在中间,干变距两侧墙壁为800和600,若加围栏就放不下了,因为围栏距干变四周就要600,那我现在使用带防护外壳的干变,可以不加防护网么?

项目是地下配电室,两台1000干变,低压柜在中间,干变距两侧墙壁为800和600,若加围栏就放不下了,因为围栏距干变四周就要600,那我现在使用带防护外壳的干变,可以不加防护网么?

QQ截图20161115142736.png

免费打赏
smartspring
2016年11月22日 14:30:53
12楼
心有繁花 发表于 2016-11-22 14:24 带外壳的干式变压器可以不加围栏新手进来学习一下。请教为什么您上面提到干式?其他形式的变压器为什么需加围栏?提前谢谢您的回复。
回复
心有繁花
2016年11月22日 14:43:24
13楼
smartspring 发表于 2016-11-22 14:30 新手进来学习一下。请教为什么您上面提到干式?其他形式的变压器为什么需加围栏?提前谢谢您的回复。这主要考虑防护等级,因为变压器高压侧有10KV高压,非专业人员靠近有一定的危险,所以要加护栏。建议你看你一下《外壳防护等级(IP代码)》GB4208的相关规定
回复
smartspring
2016年11月22日 15:28:33
14楼
心有繁花 发表于 2016-11-22 14:43 这主要考虑防护等级,因为变压器高压侧有10KV高压,非专业人员靠近有一定的危险,所以要加护栏。建议你看 …谢谢您的回复。
回复