室内干变若带外壳,是否仍需加围栏?
ss__li
ss__li Lv.2
2016年11月15日 14:26:10
只看楼主

项目是地下配电室,两台1000干变,低压柜在中间,干变距两侧墙壁为800和600,若加围栏就放不下了,因为围栏距干变四周就要600,那我现在使用带防护外壳的干变,可以不加防护网么?

项目是地下配电室,两台1000干变,低压柜在中间,干变距两侧墙壁为800和600,若加围栏就放不下了,因为围栏距干变四周就要600,那我现在使用带防护外壳的干变,可以不加防护网么?

QQ截图20161115142736.png

免费打赏
sien916
2016年11月15日 16:34:34
2楼
目前做过很多,带外壳的不需要单独加护栏
回复
宇宙孤行
2016年11月15日 18:59:22
3楼
带外壳的,一般不加护栏
回复
随波逐流1992
2016年11月15日 19:38:07
4楼
我们做的项目有外壳的都没有加护栏。
回复
百家争鸣
2016年11月16日 07:24:44
5楼
必须的!!--不加!!
回复
hongxing1471
2016年11月16日 15:13:24
6楼
可以不加,因为干变自带防护外壳
回复
建德筑能
2016年11月16日 22:43:48
7楼
没有加的必要啊!
回复
电气交流
2016年11月16日 23:52:45
8楼
不需要 但800的间距有点小 有个门在那里
回复
cmb178
2016年11月17日 07:51:39
9楼
不需要,
外壳比防护栏还保险吧
回复
骑猪的神圣骑士
2016年11月17日 16:09:47
10楼
做过的项目都没有加
回复
心有繁花
2016年11月22日 14:24:37
11楼
带外壳的干式变压器可以不加围栏