【小技巧】一站搞定消防水池容积计算
qq_1472528273624
2016年11月11日 16:02:07
只看楼主

        某一综合楼,高98m标准层为酒店及办公用房,地下室有车库及餐饮等,地上裙房主要为酒店和办公配套设施,设消火栓及自动喷淋系统,市政消火栓距离该楼均为35m,室内消防水系统配置如下:          标准层及裙房: 【问题1】        

6.png

        某一综合楼,高98m标准层为酒店及办公用房,地下室有车库及餐饮等,地上裙房主要为酒店和办公配套设施,设消火栓及自动喷淋系统,市政消火栓距离该楼均为35m,室内消防水系统配置如下:

        

标准层及裙房:

【问题1】

        消火栓系统:40L/S自动喷水灭火系统:25 L/S


【问题2】

        地下车库:消火栓系统:40L/S


【问题3】

        自动喷水灭火系统:20 L/S


【问题4】

        则该楼消防水池的最小容积是多少?


【参考答案】

        40L/S×3.6×3h+25L/S×3.6×1=432+90=522m3

        备注:1m3/h=1/3.6L/S

        火灾持续时间按3h计算


        口诀:甲乙丙厂仓,高层展综商,一高科图档


        劲道:

        关于地上地下水量计算,如果是一栋建筑则和在一起算(取高值),如果是两栋共用一个水池,则取大值。


        补水量计入的前提:

        1.两条市政管网 

        2. 保证能同时连续供水

        3. 取最小值

waterwold
2016年11月15日 21:29:25
2楼
甲乙丙厂仓,高层展综商,一高科图档 解释一下呗
回复
为我们自己的
2016年11月16日 09:34:38
3楼
楼主说的可能是按照延续时间3小时计算的场所
回复
给排水设计
2016年11月16日 16:24:18
4楼
waterwold 发表于 2016-11-15 21:29 甲乙丙厂仓,高层展综商,一高科图档 解释一下呗我的理解是:甲、乙、丙类厂房和仓库,高层建筑的展览建筑、综合楼、商店;一类高层的科研楼、图书馆、档案楼,楼主的意思是指这类建筑的的消火栓的火灾延续时间为3小时。
回复
waterwold
2016年11月16日 21:01:26
5楼
公共建筑的高层建筑中商业楼、展览楼、综合楼、建筑高度大于50m的财贸金融楼、图书楼、重要的档案楼、科研楼和高级宾馆等火灾延续时间为3h。其它公共建筑火灾延续时间为2h。
回复
urpig
2016年11月18日 08:18:28
6楼
50斤图书可当兵
回复
放水发电
2016年11月22日 08:14:17
7楼
资料不错,路过学习!
回复
zyd123wuyue
2016年11月22日 14:56:33
8楼
感谢楼主,非常不错,希望LZ继续分享经验。
回复
新人请赐教
2017年04月12日 11:16:33
9楼
不错的资料
回复
bepearing
2017年04月12日 15:25:16
10楼
总结的有板有眼呢哦 很好
回复
nbgyhj
2017年05月04日 15:43:22
11楼
甲乙丙厂仓,高层展综商,一高科图档,尽在3小时
回复

相关推荐