某一综合楼,高98m标准层为酒店及办公用房,地下室有车库及餐饮等,地上裙房主要为酒店和办公配套设施,设消火栓及自动喷淋系统,市政消火栓距离该楼均为35m,室内消防水系统配置如下: 标准层及裙房: 【问题1】
某一综合楼,高98m标准层为酒店及办公用房,地下室有车库及餐饮等,地上裙房主要为酒店和办公配套设施,设消火栓及自动喷淋系统,市政消火栓距离该楼均为35m,室内消防水系统配置如下:
标准层及裙房:
【问题1】
消火栓系统:40L/S自动喷水灭火系统:25 L/S
【问题2】
地下车库:消火栓系统:40L/S
【问题3】
自动喷水灭火系统:20 L/S
【问题4】
则该楼消防水池的最小容积是多少?
【参考答案】
40L/S×3.6×3h+25L/S×3.6×1=432+90=522m3
备注:1m3/h=1/3.6L/S
火灾持续时间按3h计算
口诀:甲乙丙厂仓,高层展综商,一高科图档
劲道:
关于地上地下水量计算,如果是一栋建筑则和在一起算(取高值),如果是两栋共用一个水池,则取大值。
补水量计入的前提:
1.两条市政管网
2. 保证能同时连续供水
3. 取最小值