【请教】如何确定厂区的水泵流量?
xinyuele
xinyuele Lv.13
2016年11月07日 15:25:51
只看楼主

最近遇到一个厂区,厂区由一栋办公楼、三个厂房组成,每个单体均有卫生间,整个厂区采用无负压供水。在选择无负压流量的时候纠结了: 1)如果按照最大用水定额确定最大小时用水量仅为3.5立/h; 2)如果按照设计秒流量确定,办公楼2.57l/s,三个厂房3.25l/s,按照同时使用流量叠加,那流量需要5.8l/s 个人理解: 1)按照规范和注册考试教材的一道民建例题的讲解,应该按照设计 2)来确定流量,但是这也有点太大了吧,整个厂区都没有300人,设计水量都相当于75户住宅的用水量。

最近遇到一个厂区,厂区由一栋办公楼、三个厂房组成,每个单体均有卫生间,整个厂区采用无负压供水。在选择无负压流量的时候纠结了:
1)如果按照最大用水定额确定最大小时用水量仅为3.5立/h;
2)如果按照设计秒流量确定,办公楼2.57l/s,三个厂房3.25l/s,按照同时使用流量叠加,那流量需要5.8l/s

个人理解:
1)按照规范和注册考试教材的一道民建例题的讲解,应该按照设计
2)来确定流量,但是这也有点太大了吧,整个厂区都没有300人,设计水量都相当于75户住宅的用水量。


前辈们都是怎么解决这个问题的,是我理解、计算错了?
谢谢大家了~

cysd118
2016年11月07日 16:26:59
2楼
选择水泵是按照设计秒流量来确定
回复
给排水设计佬
2016年11月08日 12:41:08
3楼
一般是按管道给水设计秒流量来设置的,如果你不是按同时给水来算的话有可能造成供水量不足。
回复
王农勤
2016年11月08日 12:47:01
4楼
你所计算的参数,是用于什么的?根据你的目的,来确定计算方式。
回复
xinyuele
2016年11月08日 13:55:46
5楼
王农勤 发表于 2016-11-8 12:47 你所计算的参数,是用于什么的?根据你的目的,来确定计算方式。在建水规范的3.8.4条中“生活给水系统采用调速泵供水时,应按照最大设计流量选泵”,在条文解释中说,最大设计流量按照3.6.1条确定,即小区规模大时按照最大用水时的流量为设计流量。我现在纠结的是,小区有明确什么叫规模大,但是工建没有明确,所以这个水量按照设计秒流量确定会不会太大。
回复
xinyuele
2016年11月08日 14:00:09
6楼
给排水设计佬 发表于 2016-11-8 12:41 一般是按管道给水设计秒流量来设置的,如果你不是按同时给水来算的话有可能造成供水量不足。建水规范的3.8.4条文解释中说,原来是按照设计秒流量选择水泵,但在这次局部修订中改成了最大设计流量,这个最大设计流量也有可能是最大用水时流量
回复
进臣127
2016年11月09日 14:56:21
7楼
用设计秒流量选择,叠加看是否处于同一时段和同一建筑物
回复
awsa325
2016年11月10日 16:21:16
8楼
这个明显不属于“大规模”,所以楼主不用纠结了,就按设计秒流量计算吧
回复
lichangan1000
2016年11月10日 16:40:43
9楼
办公楼也好车间卫生间也罢,都是建筑专业依据设计定员来确定器具多少,这中间区间很大(也就是上限下限),所以依据卫生器具计算出的秒流量,对单体而言可能是偏大的,若办公、车间卫生间秒流量叠加,只能是流量无限放大。
回复

相关推荐

APP内打开