梁上部左端配筋大了,怎么调能调小些?
北北123
北北123 Lv.2
2016年11月04日 15:18:33
只看楼主

梁上部左端配筋大了(配筋面积——31),怎么调能调小些?

梁上部左端配筋大了(配筋面积——31),怎么调能调小些?


捕获.JPG

免费打赏
icywindc
2016年11月05日 09:52:05
2楼
加大截面或者把跨中钢筋放大
回复
jszxwsw
2016年11月07日 09:18:39
3楼
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
大林
2016年11月14日 10:59:34
4楼
你看看结构总信息输入时梁端负弯矩调整系数取的是多少?依据JGJ3第5.2.3-1梁端调整系数可取0.8。可按此系数调整,跨中弯矩按平衡条件相应增大。
回复
北北123
2016年11月17日 21:04:06
5楼
大林 发表于 2016-11-14 10:59 你看看结构总信息输入时梁端负弯矩调整系数取的是多少?依据JGJ3第5.2.3-1梁端调整系数可取0.8。可按此系数 …好的,感谢!