请问,高度16米的大于5000的丁类生产车间的排烟怎么解决?
stone_200625
stone_200625 Lv.11
2016年11月04日 08:31:26
来自于通风排烟
只看楼主

号外!号外!高度16米,面积大于5000的丁类生产车间的排烟怎么解决?可以采用自然排烟吗?如可以,请详述理由、方式。如不可以,也请详述理由。谢谢!回帖有奖,回帖有奖,回帖有奖!


号外!号外!

高度16米,面积大于5000的丁类生产车间的排烟怎么解决?
可以采用自然排烟吗?

如可以,请详述理由、方式。
如不可以,也请详述理由。
谢谢!


回帖有奖, 回帖有奖, 回帖有奖!
vk3001h
2016年11月09日 16:53:41
12楼
jlb342008 发表于 2016-11-8 12:06 三种做法。第一种,采用自然排烟,但是排烟窗有效面积应在12米之下并满足2%的面积要求。第二种,采用机 …高度超过6m就不划分防烟分区了。
回复
dshengjie
2016年11月15日 16:01:39
13楼
同意9楼观点
回复
lgtlllhb641
2016年11月16日 09:49:39
14楼
新规范还没出来,老规范在条文说明中有说明。
回复
堕落贵族
2016年11月16日 11:10:40
15楼
大于16m啊,很高了,从安装角度讲,比较难
回复
一匹骏马1
2016年11月19日 13:03:48
16楼
可以设置自然排烟,但排烟窗要设置高处,由于不能由人来打开,目前只能设置电动开启的自然排烟窗,面积不小于建规的要求。
但是排烟新规范报批稿里,提到了可以采用火灾时不产生熔融滴落的屋顶采光带做为自然排烟的设施。
回复
尼亚
2016年11月21日 22:18:07
17楼
我来告诉你正解,前面前面小伙伴说的“层化”现象,只是95年版高规人们受制于知识理论和实际的缺陷提出的一种假设,在06年建规中已经对这个说法进行修正,具体详GB50016-2006,9.1.3条文说明4)中庭排烟设计需注意的问题:1)、2)、3)其中1)提出95高规说法,2)根据规范编写年代以来的理论进步,和实际火灾案例,高大空间排烟的主要问题并非所谓“层化”现象导致的烟气无法排出,而是由于烟气上升速度过快造成火灾的竖向蔓延速度过快 3)是说并没有要求中庭限制12m必须机械排烟,但是应基于新理论做合理的排烟系统。单层厂房高大空间,除非是内部分隔严密的房间,无窗房间,单个房间面积超要求等情况,其余都很少做机械排烟,厂房的正确解决方法是在屋顶设置自然采光通风气楼,兼排烟效果,通风效果良好,而且当顶部设置自然排烟设施时,侧墙的窗不能再计入排烟有效面积计算,详建筑设计防火图示13J811-1改 FL(附录)-6。
回复