层号灯用消防报警控制吗
ldf520
ldf520 Lv.2
2007年11月17日 21:36:59
来自于防雷减灾
只看楼主

我在湖南株洲做一工程 图纸上在每个楼梯间的层号灯都用消防报警器的输出模块控制 我们这边层号灯都是强电来做的 图纸是福建设计的 有那位兄弟做过呢 我的QQ是616894650

我在湖南株洲做一工程 图纸上在每个楼梯间的层号灯都用消防报警器的输出模块控制 我们这边层号灯都是强电来做的 图纸是福建设计的 有那位兄弟做过呢 我的QQ是616894650
免费打赏
gdx8785
2007年11月18日 17:18:07
2楼
通常层号灯和疏散标志灯都是长明的,如果你做的这个工程层号灯平时是不亮的,消防时采用消防联动强制点亮那么也仅仅是在配电箱里加了消防联动模块和接触器,如果层号灯是长明的,则这个强起功能就是多余的.

回复
chengsongyan
2007年11月28日 00:24:53
3楼
层号灯和疏散指示灯以及应急照明等通常都是通过应急照明柜供电,平时用市电提供电源,层号灯和疏散指示灯都是常亮的,发生火灾时,消防主机通过消防联动控制模块强启消防应急照明柜里的消防电源保证层号灯和疏散指示灯亮起,那么层号灯用消防报警的输出模块控制就是画蛇添足了;
回复
sensor023
2007年12月05日 17:25:15
4楼
呵呵。。节约用电啦。可加中间继电器控制强电
回复
pecbj
2007年12月09日 20:03:35
5楼
首先,说层号灯的作用.一般安装在疏散楼梯间.指示所处的楼层.层号灯和疏散指示灯以及应急照明等通常都是通过应急照明柜供电,平时用市电提供电源,层号灯和疏散指示灯都是常亮的,发生火灾时,消防主机通过消防联动控制模块强启消防应急照明柜里的消防电源保证层号灯和疏散指示灯亮起.
还有一种层号灯,安装在疏散楼梯间.平时不亮,只有在发生火灾时,消防主机通过消防联动控制模块强启.火灾楼层’层号灯’.指示消防人员该层有火灾发生.
回复

相关推荐

APP内打开