立体车库,侧喷需要在2侧都布置吗?流量如何计算?
yueseshui
yueseshui Lv.4
2007年11月17日 19:58:46
只看楼主

因为达不到规划要求的室内停车位,业主又不愿做地下车库。只好采用立体车库。12个车位,每个车位3层。我现在做的就是车位上方设置喷头,然后每层设侧喷。遇到的问题就是是否车位前后侧喷都要设置。若都要设置,那一侧(车库敞开朝室外的那侧)会不会受到天气环境的影响,比如太阳,下雨之类的。还是只需要设置里面一侧就可以了。另外一个问题就是流量的计算。按照作用面积计算大概有50多个喷头,加上侧喷是采用系数115的。流量很大,按实计算还是控制在多少流量之内就可以了。(车库总共大概180平方)。我现在采取的方法就是5轴让建筑设置防火墙,然后2边再设2M的防火墙,当2个防火分区来考虑。但是流量还是超50L。

如果侧喷只布置一侧的话,那可以少点。

1195300723557.JPG

免费打赏
yueseshui
2007年11月17日 20:02:50
2楼
现在还在方案阶段。这是我修改后的。
回复
yueseshui
2007年11月18日 14:52:54
3楼
没人?
末端工作压力取0.5Mpa
回复
yueseshui
2007年11月19日 11:28:10
4楼
今天发现,顶上的应该有距离要求,又增加了一排横的。
回复
yueseshui
2007年11月21日 16:59:15
5楼
感觉换过服务器,好像没什么提高,老是打不开网页
回复
xfd831
2007年11月21日 23:15:51
6楼
楼主,你这样布置喷头行么?你有看过立体车库是如何取车的不?立体车库有多种取车方式,可以先问问甲方是否定下厂家了没?如果定下了,你拿个样本看看,再看看自己的布置是不是有问题。
回复
xfd831
2007年11月21日 23:31:05
7楼
立体车库每层都要设置喷头,顶层一般可以设置下垂行(或直立行)喷头(车头、尾各一个),而其它层要侧喷,侧喷不是像楼主那样的,而是在车与车之间设置,也是前后都要设置,设置数量N多。
计算作用面积跟普通车库面积一样大,面积内的每个车架的喷头由于有很多,但不是按全部喷头都开放的,而是取8个左右。
回复
yueseshui
2007年11月26日 19:28:08
8楼
我看过样本,3层的,9格,2格不停车,我打算就2格不设置侧喷。
不过你说的,放车与车之间,我改一下。
回复
yueseshui
2007年11月27日 15:38:57
9楼
终于找到一本自动喷水灭火系统设计手册。里面关于数量说了一下。2层取4-8个,3层及以上去8-14个。
另外我又看了一下,那个样本里面,侧喷布置在车位后面,不在车与车之间。这个位置,有没有什么规定的,还是按照厂家的 样本做?