我现在,再做一个机械式立体车库,按照车库防火规范做了侧喷,但是在想计算数据的时候不知道该算那些,有一般的喷淋计算数据有什么值得注意的地方?怎么算比较方便,我是新手,请大家多多指教!
我现在,再做一个机械式立体车库,按照车库防火规范做了侧喷,但是在想计算数据的时候不知道该算那些,有一般的喷淋计算数据有什么值得注意的地方?怎么算比较方便,我是新手,请大家多多指教!
2楼
我也在学习中,希望朋友帮助。
回复
3楼
最上层按标准做,其余下层按货架“喷规表5.0.7”计算水量,下层车前后设侧喷头K=115
回复
4楼
提供一条,水力计算时,机械车库货架内喷头按4-8个开放计算,不需全部计算。
回复
5楼
学习中。。。。顶一下
回复
6楼
<自动喷水灭火系统设计手册>
P170-171有介绍。
自动喷水灭火系统设计手册>
回复
7楼
这个我现场看过,具体的计算还真没做过啊!学习学习!
回复
8楼
我感觉你的方法应该是对的,我没看到,我已经出图了,是按160m2算的,大了,
回复
9楼
学习中。。。。顶一下
回复
10楼
按照160平方计算是可以的,我做侧喷的时候就是手动修改天正出的计算表格上面的喷头的系数,一般的不都是80嘛,到侧喷的时候就修改成115,管径也要按照实际的修改,有侧喷的车库或者建筑一般喷淋用水量计算都是在30以上甚至达到40,遇到40以上的还不是很多,大于30很正常。
回复