巷道堆垛式立体车库喷头布置
jixiujuansc83
2011年01月19日 17:39:35
只看楼主

机械立体车库一个停车位为2.2m,三辆车为一个单元,单元总宽度为2.2*3=6.6m,喷头布置有两种方案,方案一:布置两排,两侧距端墙距离为1.6,喷头之间距离为3.4m.此方案喷头不在车辆的正上方,也不在车与车之间,灭火效果不好,但是造价低。方案二:喷头布置4排,两侧靠端墙各布置一排,在三辆车的中间上均匀布置2排,则四排喷头的之间间距都为2.2m,紧贴两侧端墙布置喷头,这样喷头都在车与车的正中间,灭火效果好,但是不满足两喷头间距大于2.4m的要求,可能会导致着火时一个喷头喷水了,与其相邻的喷头喷水时间之后。

机械立体车库一个停车位为2.2m,三辆车为一个单元,单元总宽度为2.2*3=6.6m,喷头布置有两种方案,方案一:布置两排,两侧距端墙距离为1.6,喷头之间距离为3.4m.此方案喷头不在车辆的正上方,也不在车与车之间,灭火效果不好,但是造价低。
方案二:喷头布置4排,两侧靠端墙各布置一排,在三辆车的中间上均匀布置2排,则四排喷头的之间间距都为2.2m,紧贴两侧端墙布置喷头,这样喷头都在车与车的正中间,灭火效果好,但是不满足两喷头间距大于2.4m的要求,可能会导致着火时一个喷头喷水了,与其相邻的喷头喷水时间之后。
请教高手指教那个方案好?或者有别的更好的建议。
jixiujuansc83
2011年01月19日 17:55:08
2楼
:) dingyixia
回复
jixiujuansc83
2011年01月19日 17:55:42
3楼
:) 顶一下~大家指点依稀一下哈
回复
jixiujuansc83
2011年01月19日 18:06:12
4楼
是不是我表述的不清楚呀,现附图:
方案一 未命名.jpg
方案二 未命名.jpg
回复
hellp
2011年01月19日 20:43:58
5楼

布置三排喷头不行么,技能满足2.4米要求,又能保证车位上方有喷头规范并没有要求非要在车位正上方
回复
w-jwei
2011年01月20日 14:03:58
6楼
还要考虑梁的影响!
回复
葱爆羊肉
2011年01月20日 16:22:11
7楼
机械立体停车库,那么最上面一层应采用普通的喷头布置,下面二层分别在车尾两边设斜置的喷头。

[ 本帖最后由 painsin 于 2011-1-22 10:19 编辑 ]
回复
ft2901460
2011年01月21日 14:55:16
8楼
来参观学习下
回复
a35961979
2011年01月21日 15:14:30
9楼
学习了...第二个方案应该不会过吧,最起码规范的要求都没达到,而且我觉得碰头靠墙放就有点浪费了的意思。
回复
小方
2011年01月21日 16:45:44
10楼
立体车库应该上下两层分别布置喷头
上面一层普通做法
下面一层可以在车位两头对喷
回复
coolzj123
2011年01月22日 13:03:31
11楼
学习中看各位大大意见
回复