房子是框架结构的,现在用加气混凝土砖填充,请问如何布置拉结筋?还有加气混凝土抹灰材料用哪种,窗洞2.1米高
房子是框架结构的,现在用加气混凝土砖填充,请问如何布置拉结筋?还有加气混凝土抹灰材料用哪种,窗洞2.1米高
2楼
拉结筋设置跟你的抗震等级有关,6,7度宜通长布置,8,9度应通长布置拉结筋。纵向间距500-600左右。 抹灰材料一般都是砂浆吧。
回复
3楼
我喜欢结构 发表于 2016-11-3 16:50 拉结筋设置跟你的抗震等级有关,6,7度宜通长布置,8,9度应通长布置拉结筋。纵向间距500-600左右。 抹灰材料 …那两个窗中间的那堵墙怎么布拉结筋呢?
回复
4楼
若果是7度区以上,需要在窗边设构造柱,然后窗间墙按6@500设拉结筋与构造柱连。
回复
5楼
我喜欢结构 发表于 2016-11-4 08:55 若果是7度区以上,需要在窗边设构造柱,然后窗间墙按6@500设拉结筋与构造柱连。抗震6级得呢
回复
6楼
6度可以不设。或者在窗底和窗顶设置现浇带加强一下。
回复
7楼
我喜欢结构 发表于 2016-11-4 10:10 6度可以不设。或者在窗底和窗顶设置现浇带加强一下。感谢指导,那窗中间那一堵墙怎么植拉结筋呢?上下植么
回复
8楼
6度可以不设
回复
9楼
玉帝哥哥 发表于 2016-11-4 10:28 6度可以不设那窗中间那一堵墙怎么植拉结筋呢?上下植么
回复
10楼
跨度7米还是设构造柱来拉结
回复