在现有水泵房内挖槽施工,由于周围有运行中水泵,而新建水泵需挖至地下4.9米,需要先做地下槽,但是由于运行中水泵不能一次性全部撤除,所以需要先撤一半做好后再对另一半进行施工,考虑采用沉井法进行施工,但是只能一半一半的施工,除了先做两个独立槽再连通还有别的办法吗?求助~
在现有水泵房内挖槽施工,由于周围有运行中水泵,而新建水泵需挖至地下4.9米,需要先做地下槽,但是由于运行中水泵不能一次性全部撤除,所以需要先撤一半做好后再对另一半进行施工,考虑采用沉井法进行施工,但是只能一半一半的施工,除了先做两个独立槽再连通还有别的办法吗?求助~
3楼
描述得再详细一些更好!
回复
4楼
就是沉井施工在遇到不能一次完成,必须分成两次,一部分一部分施工的情况下,除了做成两个独立的地下槽,是否有别的办法可以分两次做成一个地下槽。槽深4.9米,长12米,宽6米,周围有厂房地基,距离槽边线1米,原地基深2米。
回复
8楼
搞不清楚,顶你
回复
9楼
回复
10楼
好像是扩建工程,由于周围有建筑物、设备,运行设备又有震动,所以很难计算对周围土体的影响,基坑深4.9m,算是深基坑了,首先还是考虑安全问题,再考虑施工进度的事。
回复
11楼
攻城师19961 发表于 2016-11-1 09:39 好像是扩建工程,由于周围有建筑物、设备,运行设备又有震动,所以很难计算对周围土体的影响,基坑深4.9m,算 …对,其实我是不建议这样施工,可是领导不同意,硬逼着出施工方案,无奈。
回复
12楼
攻城师19961 发表于 2016-11-1 09:39 好像是扩建工程,由于周围有建筑物、设备,运行设备又有震动,所以很难计算对周围土体的影响,基坑深4.9m,算 …对,其实我是不建议这样施工,可是领导不同意,硬逼着出施工方案,无奈。
回复
13楼
折赠陇首相思 发表于 2016-11-1 11:39 对,其实我是不建议这样施工,可是领导不同意,硬逼着出施工方案,无奈。出了问题谁负责?
回复
14楼
邻边一米 原有建筑深2米 你现在4.9的沉井 原有建筑什么基础呢 桩基还是什么 考虑到安全呢
回复
15楼
御剑把酒尽逍遥 发表于 2016-11-2 09:14 邻边一米 原有建筑深2米 你现在4.9的沉井 原有建筑什么基础呢 桩基还是什么 考虑到安全呢没有桩基,只是普通的框架结构。
回复