关于市政给排水工程中顶管施工的沉井的后靠背位置设计问题
淘淘呀
淘淘呀 Lv.3
2013年12月08日 20:52:11
只看楼主

现有顶管工作井一个,如图所示,进出水管的标高是相同的,两个管道都是顶管施工,并且在平面上是一条直线上的,即夹角为180°,因为是圆形工作井所以需要设置后靠背便于施工。现在问题是后靠背一般是正对管口位置,现在这样的工作井怎么设置啊,是不是后靠背可以在施工后拆除或是可以在中间挖洞?求高人指教啊!!!

现有顶管工作井一个,如图所示,进出水管的标高是相同的,两个管道都是顶管施工,并且在平面上是一条直线上的,即夹角为180°,因为是圆形工作井所以需要设置后靠背便于施工。现在问题是后靠背一般是正对管口位置,现在这样的工作井怎么设置啊,是不是后靠背可以在施工后拆除或是可以在中间挖洞?求高人指教啊!!!

1_副本.jpg


2_副本.jpg

免费打赏
shirden1002
2013年12月08日 22:16:43
2楼
感谢楼主分享
回复
wanglixin6181
2013年12月09日 10:09:57
3楼
本帖最后由 一介书生第二 于 2013-12-10 15:39 编辑

1、采用装配式后背墙。可采用方木、型钢、钢板等进行组装;组装构件应规格一致、紧贴井壁并有效固定。
2、可浇筑一道混凝土后背墙,做成平面并与井壁连成一体,不过会减少井内的有效空间。
3、不论采用哪种方法,均应对井壁进行强度复核,并保证工作井的位移在控制范围内。
回复
duckmay
2013年12月09日 10:11:29
4楼
做的沉井呀,造价很高,这种结构是不是可以拿井壁做后背墙,不用单做了。。
回复
淘淘呀
2013年12月09日 11:21:19
5楼
duckmay 发表于 2013-12-9 10:11:29 做的沉井呀,造价很高,这种结构是不是可以拿井壁做后背墙,不用单做了。。这个是圆井,不做没法顶管施工的……
回复
淘淘呀
2013年12月09日 12:02:36
6楼
一介书生第二 发表于 2013-12-9 10:09 1、采用装配式后背墙。可采用方木、型钢、钢板等进行组装;组装构件应规格一致、紧贴井壁并有效固定。2、 …1、装配式后背墙的大小尺寸,材料如何选取?是设计选还是施工单位自己选?是否要计算?2、因为两个管子都要进行顶管施工,要是采用您说的第二种方法的话,最后会有两个后背墙在沉井里,那这个后背墙是不是在顶管施工完成后可以拆除的?如果不拆除,那是不是可以在后背墙上打个洞的,不然管口怎么办?
回复
huangjunxia24
2014年01月17日 11:12:15
7楼
正好碰到跟你一样的问题,学习了
回复
王在起
2014年10月21日 11:41:09
8楼

感谢楼主分享
回复
hawk9416
2022年11月23日 10:04:17
9楼

应该做个临时的后背墙,做完后拆除吧。