系统图内假如没标注浪涌保护器属于8/20us 还是 10/350us 怎么办?
co1459946383407
2016年10月28日 11:25:06
只看楼主

系统图内假如没标注浪涌保护器属于8/20us 还是 10/350us 怎么办?根据什么参数判断呢,以下是我个人的判别方法,不知道对错,望指点系统图内写着“冲击电流”字样的就属于 10/350us 波形的系统图内写着“标称放电电流”字样的就属于 8/20us 波形的冲击放电电流limp给SPD施加波形为10/350μs的标准雷电波冲击1次时,SPD所耐受的最大冲击电流峰值。用来表示浪涌保护器的雷电流泄放能力

系统图内假如没标注浪涌保护器属于8/20us 还是 10/350us 怎么办?根据什么参数判断呢,以下是我个人的判别方法,不知道对错,望指点

系统图内写着“冲击电流”字样的就属于 10/350us 波形的
1.jpg

系统图内写着“标称放电电流”字样的就属于 8/20us 波形的
2.jpg

3.jpg


冲击放电电流limp
给SPD施加波形为 10/350μs的标准雷电波冲击1次时,SPD所耐受的最大冲击电流峰值。用来表示浪涌保护器的雷电流泄放能力

标称放电电流In
SPD施加波形为 8/20μs的标准雷电波冲击10次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值,表示浪涌保护器的雷电流泄放能力


1.jpg


2.jpg


3.jpg

免费打赏
co1459946383407
2016年10月28日 16:34:13
2楼
冲击放电电流limp
给SPD施加波形为 10/350μs 的标准雷电波冲击1次时,SPD所耐受的最大冲击电流峰值。用来表示浪涌保护器的雷电流泄放能力

标称放电电流In
SPD施加波形为 8/20μs 的标准雷电波冲击10次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值,表示浪涌保护器的雷电流泄放能力

回复
co1459946383407
2016年10月31日 12:33:52
3楼
冲击放电电流limp
给SPD施加波形为 10/350μs 的标准雷电波冲击1次时,SPD所耐受的最大冲击电流峰值。用来表示浪涌保护器的雷电流泄放能力

标称放电电流In
SPD施加波形为 8/20μs 的标准雷电波冲击10次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值,表示浪涌保护器的雷电流泄放能力
回复
电气交流
2016年10月31日 12:51:57
4楼
有些产品两种类型都有!
但是这个是10/350的
回复

相关推荐

APP内打开