一、设计依据 (1)《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 (2)《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 (3)《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2005 二、消防给水和灭火设施
(1)《建筑设计防火规范》GB 50016-2014
(2)《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005
(3)《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2005
1.消防水源
(1)工程的消防水源以市政自来水为水源,市政给水管网供水压力为0.25MPa,分别从相邻的市政管网不同管段上各引一条DN200给水管,在区域内连成环状,担负室外消防及地下消防水池(箱)注水。
(2)本工程采用消防水池供水。消防水池设置在室外水泵房,设置一个消防水池,消防水池的有效容量为600立方米。消防水池只供室内消防用水量,且其有效容量满足室内消防用水总量。本工程室外消防用水由小区内环状市政供水管网直供。
2.室外消防给水和室外消火栓系统
(1)结合附近市政给水条件,室外消防采用低压制,由室外生活给水管网直接供水,水压为0.25MPa,管径为DN200,在区域内连成环状。室外消火栓消防水量:35L/S ,火灾延续时间按3小时计,室外消防用水量:35×3×3.6=378 m3 。
(2)室外消火栓沿小区道路及室外环状干管上适当位置设置,间距不大于120m,保护半径不大于150m,距路边不大于2m,距房屋外墙不小于5m。室外消火栓采用地上式消火栓,型号为SS100/65-1.0,有两个DN65和一个DN100的出水口,消火栓阀体直接安装在给水干管的三通法兰上不设阀门套筒,消火栓给水由小区内环状市政供水管网直供。安装6个室外消火栓。
3.室内消火栓系统
(1)室内消火栓系统用水量:25L/S,火灾延续时间按3小时计,消防用水量:25×3×3.6=270 m3 。
(2)室内消火栓供水方式:消防专用水池——水泵——水箱联合供水方式。室内消火栓给水管网布置为环状,负责室内消火栓给水。前10分钟的消防用水量由仓库消防水箱(12 m3)供给。
(3)消火栓系统设两台消防泵加压(一用一备)设于室外消防水泵房内。水压保证最不利点消火栓有10M充实水柱。系统设计为临时高压系统,整个小区为一个区压力不超过0.5MPa。消防泵选用的型号为:XBD7.0/25-150,Q=25L/S H=60M N=30KW(一备一用)。
4.自动喷水灭火系统
(1)火灾危险级别为仓库危险Ⅱ级,喷水强度10L/min. m2,作用面积200
m 平方米。
(2)自动喷淋系统设一套湿式报警阀组,三套水泵接合器(SQD-100)。
(3)自动喷水给水系统的设计流量为45L/S,管道的试验压力为1.60MPa。
(4)自动喷淋系统火灾延续时间2小时。
(5)喷头(直立型)型号:ZSTZ-20-68℃,流量系统K=115,最低工作压力为0.10MPa。
(6)消防水箱18 m3设置在仓库屋面,并设置稳压装置,保证满足最不利点压要求,出水管管径DN100。
(7)水泵房设置在室外,容量600 m3,报警阀组设置在水泵房内。
5.建筑灭火器配置:
(1)火灾类型为A类,配置场所按中危险级配置。
(2)消火栓处设手提式灭火器类型均采用磷酸铵盐干粉灭火器,设置在灭火器箱内,或采用挂钩安装,
(3)手提式磷酸铵盐干粉灭火器型号为MF/ABC5。