双进线低压柜老司机进来看看
yongda1015
yongda1015 Lv.3
2016年10月26日 10:02:48
只看楼主

这图什么意思?有没有错的浪费的地方?求解~ 谢!

这图什么意思?有没有错的浪费的地方?求解~ 谢!

111.jpg

免费打赏
电气范
2016年10月26日 10:58:42
2楼
太模糊了 看起来是高低压系统图
回复
liyangxihu
2016年10月26日 11:01:58
3楼
做过一次类似的方案
回复
huashi1993
2016年10月26日 12:01:49
4楼
有点浪费。发电机出口开关可以不要,另外如果重要负荷集中在的一段的话,可以再省掉一台断路器。发电机只与进线断路器或者联络断路器联锁。
回复
建德筑能
2016年10月28日 21:52:38
5楼
750KVA变压器没见过,见过630、800的!总进线柜与其他馈线柜连结母排因该是框架式断路器下口开始,发电机接到总进线柜断路器下口正确,保证不会反回变压器!