箱形柱的壁厚一般都要取16mm以上吗?一个五层钢框架办公楼,柱网7mX8m。我通过计算350X350X14mm厚已经够了,上部还可以缩小为12mm厚。这个可不可以做?有什么问题吗?
箱形柱的壁厚一般都要取16mm以上吗?一个五层钢框架办公楼,柱网7mX8m。我通过计算350X350X14mm厚已经够了,上部还可以缩小为12mm厚。这个可不可以做?有什么问题吗?
2楼
可以啊!只是壁板厚度小于16后梁柱的贯通节点板就不能选用电渣焊了,只能手工焊,有一边焊缝总是焊不到的。
回复
3楼
谢谢分享资料
回复
4楼
学习学习O(∩_∩)O~
回复
5楼
2 柱在两个互相垂直的方向都与梁刚接时宜采用箱形截面,并在梁翼缘连接处设置隔板;隔板采用电渣焊时,柱壁板厚度不宜小于16mm,小于16mm时可改用工字形柱或采用贯通式隔板。----《抗规》8.3.4 梁柱刚接节点的影响,大于16可以用内隔板,小于16规范建议采用贯通式隔板
回复
6楼
学习了,有这么多高手:)
回复
7楼
不太懂,看了下规范,算弄明白了
回复
8楼
依然表示不懂
回复